Добрый день коллеги. Прошу помочь со следующим вопросом. Согласно п. 4.1.6 СП 10.13130
"При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей
- по общему объему зданий и более опасной категории."
Как принять внутреннее пожаротушение если здания имеющие различные степени огнестойкости (отличные от II) соединяются конвейерными галереями (см .прилагаемый чертеж)?
freese
Цитата(ВКшник @ 6.3.2017, 23:39) *
Добрый день коллеги. Прошу помочь со следующим вопросом. Согласно п. 4.1.6 СП 10.13130
"При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей
- по общему объему зданий и более опасной категории."
Как принять внутреннее пожаротушение если здания имеющие различные степени огнестойкости (отличные от II) соединяются конвейерными галереями (см .прилагаемый чертеж)?

ну тогда следовательно нужно руководствоваться первым абзацем
Цитата
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.