Добрый день, пробурили скважину, проектный расход 16,4 м3/ч. Назначение воды - хозяйственно-питьевые нужды.
Есть 3 образца анализов. Которые брали первым и вторым (27.02.2017 и 28.02.2017), в них мутность повышена 7,9(2,6) и 3,3(2,6), в последнем (01.03.2017) показатель в норме.
Закинул анализы в организации специализирующими в водоподготовке и получил ответы:
1. В первой конторе предложили фильтр nw500 с мешочной загрузкой 100мкм, за 20т.р.
2. Во второй организации предложили станцию обезжелезивания за 12тыс евро blink.gif
3. В третей спросили чем обусловлена мутность и предложили схему: фильтр грубой очистки→группа осветлительных фильтров→фильтр тонкой очистки.

Помогите разобраться
Urchi_Purchi
3 пункт во сколько обошёлся?
proklapick
Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 11:09) *
3 пункт во сколько обошёлся?


Неизвестно пока
Urchi_Purchi
Сделаю дешевле )))))))))))))))))))))
proklapick
Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 11:43) *
Сделаю дешевле )))))))))))))))))))))


Что сделаешь дешевле, фильтрование?)
Urchi_Purchi
И фильтрование и установку )) В последнем варианте хотя бы характером мутности поинтересовались, есть расчёт наверное в случае чего.
По самые по...
Цитата(proklapick @ 17.4.2017, 10:02) *
Добрый день, пробурили скважину, проектный расход 16,4 м3/ч. Назначение воды - хозяйственно-питьевые нужды.
Есть 3 образца анализов. Которые брали первым и вторым (27.02.2017 и 28.02.2017), в них мутность повышена 7,9(2,6) и 3,3(2,6), в последнем (01.03.2017) показатель в норме.
... ...

Помогите разобраться


Установить насос, если еще не установлен, на 10 кубов, и прокачивать, непрерывно, в течение недели, взять анализы в начале прогона, через три дня, в конце прогона. Сравнить. Если уменьшается мутность или в норме, дать воду в систему.
proklapick
Цитата(По самые по... @ 17.4.2017, 13:19) *
Установить насос, если еще не установлен, на 10 кубов, и прокачивать, непрерывно, в течение недели, взять анализы в начале прогона, через три дня, в конце прогона. Сравнить. Если уменьшается мутность или в норме, дать воду в систему.

Все так и было, сначала в течении смены прокачали скважину, потом была опытная откачка в течении 7 дней. Из этой откачки было предоставлено 3 анализа, как вы и сказали. В первых двух мутность повышена в последнем в норме. Проект пойдет на экспертизу, мне разве не надо принимать худший анализ для проектирования?
Urchi_Purchi
Может ещё два анализа сделать и в случае успеха вообще ничего не предпринимать?
proklapick
Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 15:32) *
Может ещё два анализа сделать и в случае успеха вообще ничего не предпринимать?

Никто не поедет за доп анализами через 2 области, мне исходный материал выдали- собранный томик на бурение и анализы
Urchi_Purchi
Тогда получить техническое решение в виде ткп от первого пункта и включить в проект. В чём хотели разобраться?
proklapick
Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 16:50) *
Тогда получить техническое решение в виде ткп от первого пункта и включить в проект. В чём хотели разобраться?

Точно, так и надо сделать, спасибо! На данный момент от них пришла брошюрка в пдф и коммерческое.
А разобраться хочу в том, что я куда не сделаю запрос, то какие-то совсем разные схемы-решения предлагают, и получается либо маленький фильтрик поставить в павильоне над скважиной, либо этот павильон до фильтровальной станции расширять, и канализацию с промывной водой от фильтров делать
Urchi_Purchi
Покупают дешевле, продают дороже.