Есть 3 резервуара хранения воды. Каждый по 500м3. Немогу найти нормативной документации как часто необходимо производить чистку емкостей. В роспотребе мягко намекнули что типа давайте каждые пол года, но нормативных документов не нашел никаких. Единственно была размытая формулировка в Санпине по качеству воды, мол при ухудшении показателей воды произвести чистку емкостей. А у нас всё с показателями отлично, так и спрашивается зачем тогда чистить, а если чистить то в соответствии с какими регламентами и нормами. КАК чистить описано!!, а как часто НЕТ.
Подскажите кто что знает.
Спасибо.
2.11.8. При эксплуатации резервуаров и водонапорных башен персонал обязан:
г) периодически (по результатам бактериологического анализа воды) промывать резервуары и баки, очищать их днища от осадков, а стены и колонны от обрастаний;
2.11.15. При ухудшении микробиологических и физико-химических показателей воды в резервуаре или водонапорном баке производят их промывку фильтрованной водой с обычной при эксплуатации дозой хлора. Промывка заключается в пропуске через резервуар (бак) повышенных расходов воды при поддержании постоянного уровня воды в них. Продолжительность промывки определяют по эффекту улучшения микробиологических и физико-химических показателей воды.
Примечание: Если промывка не дает положительного результата, необходимо провести очистку резервуара (бака).
2.11.16. Резервуары и баки водонапорных башен очищают от осадков (днища) и обрастаний (стены и колонны), устраняя обнаруженные дефекты. Периодичность очистки определяется результатами производственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год.
Вот последний пункт подходит!
Спасибо.