Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)

Это водоснабжение населенного пункта с кол-вом нас. 14 000чел. перспективно прин-ем 15 000чел. Макс. часовой расход: 83м3/час.
Кол-во водовода: 1линия длиною 5км.
Ну ремонтную участку может на расстоянии 3км поставлю одну задвижку(???).
СП 31
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории;
Вторая категория - 2 трубы. Для 2 труб переключение одного участка при аварии существенно снижает потери.
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)

Труба стальная Д219х6 потому что, трубы пэ у нас выпускается на раб. дав-я до 10кгс/см2 (думаю это не годиться).
Трубы ПЭ100 есть на PN 16, пробуйте уложиться.
Цитата(Коля ОВВиК @ 4.10.2017, 8:11)

Общие потери: Нрасч.=(Нгеом+Ндл+Нугл.+10м)*1,2
Нгеом=130м
Ндл=15,32м
Нугл=10м???(примерно)
Н=130+15,32+10+10=165,32м*1,2=198.38м, отсюда и принял что насос должен быт с напором 200м и расход 83м3/час.
Нугл - местные? Они не только на углах поворота. Слишком много, считайте точно по трассе.
Ндл с учетом ПЭ труб и 2 ниток с переключением должна существенно снизиться.
1,2 - это что?
10м - это что?
Нгеом распишите подробно, из чего складывается.
В 160м вы должны уложиться.