Простите, что обращаюсь, но я уже мозг себе погнул.
Пытался сравнить расчет с помощью способов классической гидравлики и по методике Шевелева, не сходится не просто величины, а даже характер их изменения.
1. Критерий Рейнольдса Re=V*D/(вязкость). Т.е. при росте скорости и прочих равных показателях критерий рейнольдса растет, скорость в числителе.
2. коэффициент потерь напора по длине (лямбда) 64/Re при ламинарном, ну или 0,316/(Re)^0.25 при турбулентном (ф-ла Блазиуса), не суть какие бы формулы мы не брали критерий Рейнольдса в знаменателе, а значит с ростом Re лямбда снижается, о чем свидетельствует график рис.1 .
3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора.
Вывод 1-3 при росте скорости (при прочих равных)потери напора снижаются, открываем Таблицы Шевелева смотрим рост расхода (и скорости) на одном и том-же диаметре, как ни странно потри напора (1000i) возрастают.
Помогите, где-то я косячу, даже обедать не могу.
Цитата(sower1 @ 9.2.2018, 9:49)

3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора.
Скорость тоже в числителе.
Цитата(nagger @ 9.2.2018, 15:38)

Скорость тоже в числителе.
И в квадрате...
Вы неправильно рассуждаете. С ростом скорости потери возрастают в квадрате.
Если быть более точным, то не в квадрате, а в степени 1,852
9все, понял... пятница, переработал. всем спасибо
Цитата(karuzo @ 9.2.2018, 23:30)

Если быть более точным, то не в квадрате, а в степени 1,852
У Дарси с Вейсбахом в квадрате.
http://ru-wiki.org/wiki/Формула_Дарси_—_ВейсбахаУ Хейзена с Уильямсом 1,852
https://en.wikipedia.org/wiki/Hazen–Williams_equation
Львиное сердце
7.3.2018, 12:23
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, тоже с расчетом потерь напора. Считаю по СП 40-102-2000
Все формулы перепроверял, считал вручную, но всё равно потери по длине большие (на первом участке).
Если пользоваться программой, то разница в 10 раз.
У меня получается 17,779, а в программе 1,7779...
В чем может быть косяк?
Заранее спасибо.
Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5)
В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так:
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2)
Львиное сердце
7.3.2018, 14:37
Цитата(Герман @ 7.3.2018, 14:29)

Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5)
В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так:
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2)
Согласен! Туплю!
Спасибо большое!
Львиное сердце
7.3.2018, 15:27
Маленький вопросик еще по расчету)
У меня в подвале кольцо В1.
Когда я рассчитывают гидравлику по этому кольцу до удаленного прибора, я расход по полукольцу беру общий для дома?
Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход
Львиное сердце
7.3.2018, 21:16
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01)

Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход
Спасибо!)
Dmitry_vk
7.3.2018, 21:32
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01)

Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход
А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%.
И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе
Цитата
Гидравлический расчет сетей водоснабжения проводят для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
Цитата(Львиное сердце @ 7.3.2018, 21:16)

Спасибо!)
А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются.
Львиное сердце
8.3.2018, 0:04
Цитата(Dmitry_vk @ 7.3.2018, 21:32)

А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%.
И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе
Если не отключать то расход в кольце идёт 100 процентый и значит полкольца до расчетного стояка будет работать на 100 процентов, ага?
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 23:00)

А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются.
Не делал такой расчет. Почитаю литературку)
Dmitry_vk
8.3.2018, 22:13
Мне кажется, мы немного о разном говорим.
Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%).
Львиное сердце
12.3.2018, 11:39
Цитата(Dmitry_vk @ 8.3.2018, 22:13)

Мне кажется, мы немного о разном говорим.
Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%).
То есть диаметр кольца на 100%, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент), ага?
Львиное сердце
12.3.2018, 12:32
Обновил схему. В доме 8 секций и одна из них 14эт. Всего квартир 410.
Вопрос:
1. Диаметр кольца рассчитываю с учетом пожара. Расчетный участок будет проходить по левой части кольца до ПК на 14 этаже?
Dmitry_vk
12.3.2018, 13:29
Левая и правая части не подписаны, судить сложно)
1. См. выше участки сети при расчете не отключаются.
2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы.
3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться.
Львиное сердце
12.3.2018, 14:27
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 13:29)

Левая и правая части не подписаны, судить сложно)
1. См. выше участки сети при расчете не отключаются.
2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы.
3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться.
Согласен с замечаниями, туплю)
Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 11:39)

То есть диаметр кольца на 100% плюс пожар, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент) плюс пожар, ага?
ага?)
И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?)
Dmitry_vk
12.3.2018, 15:17
Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 14:27)

ага?)
И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?)
Схема мертвая.
Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать.
Гыгы
Львиное сердце
13.3.2018, 11:45
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 15:17)

Схема мертвая.
Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать.
Гыгы
Вот так получше?)
Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу.
При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход?
jiexawcr
13.3.2018, 14:44
6.4л/с это у вас с ИТП?
я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти.
да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет.
если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него.
материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту.
Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант.
По кольцам: для себя беру половину расхода с длинной большего полукольца, при этом на случай ремонта скорости не должны выходить за 1,5 м/с, потери не учитываю на случай ремонта: вода все равно будет, только с меньшим напором в пик. экспертам удавалось доказать. но стараюсь делать кольцо на 100% резерв.
Львиное сердце
13.3.2018, 15:04
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)

6.4л/с это у вас с ИТП?
Да, с ИТП
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)

я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти.
да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет.
PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС.
По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента.
Этажность: 7 секций по 9 этажей, 1 секция - 14 этажей.
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)

если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него.
Учту вариант, спасибо.
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)

материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту.
Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант.
Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные.
Для раздельной системы максимальное давление у нижнего крана 0,9 МПа.
Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16?
jiexawcr
13.3.2018, 15:32
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04)

PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС.
По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента.
какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20.
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04)

Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные.
на первом рисунке были совмещенные.
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04)

Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16?
в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так).
как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано.
Львиное сердце
13.3.2018, 16:26
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32)

какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20.
Сайт fd пласта:
https://www.fdplast.ru/polipropilenovye-truby/Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32)

на первом рисунке были совмещенные.
Последняя картинка обновлённая)
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32)

в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так).
как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано.
В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников((
3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м.
Про счётчик спасибо, учту)
Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю?
jiexawcr
13.3.2018, 22:25
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26)

как то уж больно дешево... прям ну не знаю. есть сомнения, что такие цены будут и на отгрузке. так же смущает описание, например отсутствие коэффициента линейного термического расширения Оо
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26)

В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников((
3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м.
теплообменники были кожухотрубные там, сейчас совсем другие используют - пластинчатые. потери на расчетном расходе всегда указаны в листах подбора, а те в свою очередь всегда в томе ИТП есть, в крайнем случае запросить - кто то же разрабатывает ИТП? не видел больше 2м потерь в теплообменниках на жилье.
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26)

Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю?
сейчас не под рукой .. но считается через потери тепла трубами, стандартная отопленческая формула расхода G=Q/(c*dT) ну и переводные коэффициенты, dT=10 градусов (в СП крайне размыто описано, если читать в лоб, то 5 градусов всего, но расходы получатся адовые).
Dmitry_vk
14.3.2018, 12:21
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 11:45)

Вот так получше?)
Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу.
При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход?
Получше.
Каждый ввод на пропуск 100% (6,4 л/с), а каждое полукольцо на 50 % от 6,4 л/с (или иное распределение % по увязке сети), т.к. полукольца при расчете не отключаются.
ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие.
Львиное сердце
14.3.2018, 13:22
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 12:21)

ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие.
Да, опять косяк! Потери заоблачные! 65мм
Dmitry_vk
14.3.2018, 13:32
Цитата(Львиное сердце @ 14.3.2018, 13:22)

Да, опять косяк!
С этим нужно что-то решать, столько косяков на одном проекте
Львиное сердце
14.3.2018, 14:22
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 12:21)

а каждое полукольцо на 50 % от 6,4 л/с (или иное распределение % по увязке сети), т.к. полукольца при расчете не отключаются.
Никак не могу понять, почему по кольцу будет 50% расход...
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 13:32)

С этим нужно что-то решать, столько косяков на одном проекте

Первый раз выпускаю проект без вышестоящих инженеров, стараюсь всё предусмотреть, понятное дело ошибаюсь...
Dmitry_vk
14.3.2018, 17:38
Вода подошла по вводу к кольцу, дальше она тем же расходом пойдет только по одной ветке (полукольцу) в случае, если на второй ветке закрыта задвижка.
Представьте, если так легче, что кольцо - 2 параллельных трубопровода, сходящиеся в конце. Вода идет по пути наименьшего сопротивления, потери в параллельных ветках одинаковы, не зависимо от расхода и в сумме равны расходу, пришедшему от ввода. Расходы в ветках могут быть как равны, так и не равны в зависимости от характеристик каждой из веток и наличия попутных расходов.
Не будет в одной из параллельных веток полный расход, а в другой нулевой.
Вы можете на своем кольце указать и другие расходы по секциям или по стоякам, так будет еще понятнее. Для ПД вам как раз пригодится принципиальная схема.
Львиное сердце
14.3.2018, 18:25
Дмитрий, спасибо большое за детальную консультацию!)
Значит на любом участке кольца от расчетного стояка до ввода будет идти 50% расход?
Dmitry_vk
14.3.2018, 20:56
Цитата(Львиное сердце @ 14.3.2018, 18:25)

Значит на любом участке кольца от расчетного стояка до ввода будет идти 50% расход?
Примерно
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 17:38)

Расходы в ветках могут быть как равны, так и не равны в зависимости от характеристик каждой из веток и наличия попутных расходов.
В идеале сделать увязку кольца. Можно посчитать каждую ветку, вычитая узловые расходы по ходу движения. Если разница небольшая, примерно так и будет.
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 20:56)

Примерно
В идеале сделать увязку кольца. Можно посчитать каждую ветку, вычитая узловые расходы по ходу движения. Если разница небольшая, примерно так и будет.
как Вы высчитать узловые расходы, если сумма узловых расходов (на стояк) не будет совпадать с путевым расходом (по магистрали), по тому что расчет идет по вероятностях?
Dmitry_vk
15.3.2018, 6:53
Есть повод задуматься, а в наружных кольцах вероятности нет?
Цитата(Dmitry_vk @ 15.3.2018, 6:53)

Есть повод задуматься, а в наружных кольцах вероятности нет?
при расчете нету. все идет через мин и макс коеф.неравномерности, но не вероятности. и сумма всех узловых расходов равняется путевому расходу и равняется расходу в точке подключения.
а в внутр.сетях никогда сумма расходов в двух и больше стояках не будет равна расходу на вводе.
jiexawcr
15.3.2018, 10:55
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44)

По кольцам: для себя беру половину расхода с длинной большего полукольца, при этом на случай ремонта скорости не должны выходить за 1,5 м/с, потери не учитываю на случай ремонта: вода все равно будет, только с меньшим напором в пик. экспертам удавалось доказать. но стараюсь делать кольцо на 100% резерв.
чем плоха такая методика? получается всегда с запасом, который на 99% будет ничтожно мал в сумме потерь и будет запасом, что не критично.
исключения: ситуации, когда есть возможность отказаться от насосов.
Dmitry_vk
15.3.2018, 11:42
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2018, 9:51)

при расчете нету. все идет через мин и макс коеф.неравномерности, но не вероятности. и сумма всех узловых расходов равняется путевому расходу и равняется расходу в точке подключения.
а в внутр.сетях никогда сумма расходов в двух и больше стояках не будет равна расходу на вводе.
В явном виде нет, а вот коэффициент неравномерности как раз и отражает вероятность водопотребления.
Я согласен, что складывать стояки нельзя, но и в наружке при сложении домов в квартале картина тоже будет аналогичная
Тугай
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожно не вычитать расход на стояк, а считать расход, идущий к последующим приборам: возьмем в качестве примера расчет из рекомендаций Б3-73
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдесь дельта q - расход, вычитаемый на один стояк. Если расход по конкретному стояку будет выше, то дальше пойдет расход меньший расчетного, что с точки зрения гидравлики только выгоднее.
На мой взгляд вполне логично.
Можно общий расход поделить на количество стояков 3,085/19=0,16 л/с и принять его в качестве сосредоточенного расхода в узле ответвления на каждый стояк, картина близка к выложенному расчету. Логика соответствует определению удельных и путевых расходов в наружке.
Очень интересует ваше мнение по данному вопросу.