VK05
Уважаемые специалисты smile.gifпрошу вашей помощи!Подскажите как правильно сделать bang.gif. Требуется установить систему обезжелезивания с напорной аэрацией. Диаметр подключения к оборудованию -25 . Есть ввод в здание - стальная труба 80мм. Давление 5атм. Как правильно подключить систему очистки к вводу? Меня пугает, если сразу от 80-й трубы я поведу пусть даже не 25-ю,а 40-ю(потом у фильтров и колонны аэрации перейти на 25-ю). Сможет ли 40-я труба пропустить весь расход?Да и огромные потери напора же будут...И выдержит ли ПП или ПЭ? А потом снова врезаться в 80-ю? Неправильно все это.

Вот грубо сейчас накидала схему

Заранее благодарю за помощь!
miter
А вы уверены, что производительность установки обезжелезивания правильно подобрана? На средний часовой расход подобрали что ли?
Ferdipendoz
Так дело не в 80й трубе и не в 25й. Какой расчётный расход у вас и соответствует ли ему производительность оборудования?
VK05
Цитата
А вы уверены, что производительность установки обезжелезивания правильно подобрана? На средний часовой расход подобрали что ли?

Цитата
Так дело не в 80й трубе и не в 25й. Какой расчётный расход у вас и соответствует ли ему производительность оборудования?


Здравствуйте!Подбирала по максимальному часовому расходу.В моем случае 1.01 м3/час. Выбрала аэрационную колонну с часовой прооизводительностьь-1,5м3/час Диаметр подключения у аэрационной колоны-1". У фильтров -1 1/2". Думаю от ввода вести ПП 63-й( у оборудования переходит на 25 и 40), после очистки снова переходить на 63-ю.
Ferdipendoz
Цитата(VK05 @ 28.3.2018, 21:51) *
Меня пугает, если сразу от 80-й трубы я поведу пусть даже не 25-ю,а 40-ю(потом у фильтров и колонны аэрации перейти на 25-ю). Сможет ли 40-я труба пропустить весь расход?Да и огромные потери напора же будут...И выдержит ли ПП или ПЭ?


Цитата(VK05 @ 29.3.2018, 13:20) *
Здравствуйте!Подбирала по максимальному часовому расходу.В моем случае 1.01 м3/час. Выбрала аэрационную колонну с часовой прооизводительностьь-1,5м3/час Диаметр подключения у аэрационной колоны-1". У фильтров -1 1/2". Думаю от ввода вести ПП 63-й( у оборудования переходит на 25 и 40), после очистки снова переходить на 63-ю.


Дак вы не пробовали посчитать потери? Вдруг они вовсе не "огромные" будут?
А там окажется, что и ПП выдержит ваши 5 атмосфер, если подбирать трубу с соответствующим PN
Upd: Только потери в трубе, конечно, по макс секундному считайте
инж323
что то не понял- ввод ф80 с тем же расходом, а на фильтры ф40 и ..... а при выше 1.5 куба в час засыпку в системе собирать будете? что за скорость будет фильтрации? или ввод просто перезаложен в 3 раза?
miter
А я бы оборудование очистки на секундный расход подбирал tomato.gif Накопителя-то никакого нет.
Ferdipendoz
И вообще - по старой доброй традиции сперва бы фото разместить здесь ))) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
VK05
Всем большое спасибо за ответы!
Цитата
И вообще - по старой доброй традиции сперва бы фото разместить здесь ))) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833

В следующий раз обязательно зайду туда wink.gif
nick2
Цитата(VK05 @ 29.3.2018, 13:20) *
Здравствуйте!Подбирала по максимальному часовому расходу.В моем случае 1.01 м3/час. Выбрала аэрационную колонну с часовой прооизводительностьь-1,5м3/час Диаметр подключения у аэрационной колоны-1". У фильтров -1 1/2". Думаю от ввода вести ПП 63-й( у оборудования переходит на 25 и 40), после очистки снова переходить на 63-ю.

здесь проблема будет в обеспечении потока на промывку фильтров.
уточните, сколько необходимо для обратной промывки фильтра.
будет результат.
как минимум на данный расход потребуется увеличение вводного трубопровода.
на выходе диаметр согласно расходам Вашего здания.

железо на входе какое? сколько?
скважина или водопровод после контакта с воздухом?
nick2
система обезжелезивания Вашего типа( с аэрацией) действительно работает только если не превышается скорость фильтрования.
самое надежное - работа на накопительную емкость. тогда и фильтр можно меньше сделать, насос 2 подъема подобрать на нужный расход.