SuperPashkin
Здравствуйте. Не часто приходится иметь дело со счетчиками воды, но тут довелось...

Имеется ввод В1 DN80 (выделен на картинке синим) в подвал жилого дома. На вводе необходимо поставить водомер. По расчету предполагается установка вертушки DN32. Схему предполагаемой установки прилагаю. Сверху устанавливать нежелательно, т.к. там уже близко к плите перекрытия (подвал низкий).

Вопрос: при показанной схеме возможно ли всю водомерную линию, в т.ч. краны и фильтры, выполнить диаметром DN32, а не DN80 с переходами? Нет ли каких-то тонкостей или подводных камней?
Fisher155
Возможно, если грамотно рассчитать.
1. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления в счетчиках.
2. Рассчитать линию на максимальный секундный расход, чтобы выполнялось условие гарантированный напор больше потребного.
Если эти два условия выполняются, можно краны и фильтры, выполнить диаметром DN32,
andrey R
Москва, Питер - есть типовые альбомы. Шаг в сторону - расстрел )) То бишь не согласуют.
В прочих городах и весях - по расчёту и здравому смыслу smile.gif