Гидравлические испытания РЧВ
Доброе утро, коллеги.
В СП129.13330 в п.7.33 написано:
"7.33. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 кв.м смоченной поверхности стен и днища..."
Посчитали мы для нашего сдаваемого РЧВ, получается почти 1,5 куба в сутки воды может уходить. Вопрос: куда она так усиленно уходит и как объяснить это неподготовленному заказчику (что из двух РЧВ он за год 1100 кубов может терять и это нормально)?
у нас через стенки бетонные фильтровалось. не могу сказать, что от плохой провибрированности бетона при заливке( до меня успели залить), но пенетронили потом долго и муторно в много приемов. и только после этого нанесли ТИ и облицевали кирпичем(наземные РЧВ были, кроме старых полузакопанных- у нас расширение шло)
Какой-то очень пористый бетон

И что, при 3л на 1м2 не нужно пенетронить-пенетритить?
мы до сухих стенок пенетронили. И руководы ВК были за это и мы тоже( подрядчик конечно был не очень доволен)