Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренаж из Итп и хладоцентра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ANASTASIA04
Добрый вечер,
Помогите с подбором насосов для отвода дренажа из итп и хладоцентра.
Необходимы насосы фирмы вило, но мне предлагают только на с напором 18.9 м и производительностью 4.7 м3/ч( Drain vc 40/20 3~).
Мне необходим расход 5.4 м3/ч ( данные со стадии П), по чертежам необходимый напор 25м, 23м и 21 м ( высота+ длина сети/10+ 10%).
Раньше были насосы фирмы грундфос MTR5-4 /4 A-W-A-HUUV
Размер приямков для насосов 1200х1200х800 (h).Нажмите для просмотра прикрепленного файла
miter
Цитата(ANASTASIA04 @ 17.4.2018, 17:38) *
+ длина сети/10+

Это как и почему?
Ferdipendoz
ГНОМ не смотрели?
al1981
У вило максимальны полупогружной вам предложили. Если можете заменить на полностью погружной - перезапросите. А длинна сети/10 -это условно потери 0,1 м.в.ст. на 1 м. сети
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.