Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напорные коллектора, стабилизация давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
DJLF
Добрый день! Срочно нужна консультация специалиста, заранее огромное спасибо.
Описание проблемы: В последнее время часто рвутся напорные коллектора сточных вод (3 шт., Ду 1200мм, протяженность 20 км, срок эксплуатации 50 лет). Вблизи расположен жилой сектор, поэтому последствия этих порывов носят техногенный характер. Замена коллекторов предполагается, но этот процесс очень сильно растянут во времени. На сегодняшний день после очередного порыва руководство поставило задачу держать давление в напорных коллекторах ниже проектного на 2 единицы, что обеспечивается только регулировкой запорной арматуры. В связи с этим ставится вопрос о возможности применения системы частотного регулирования производительности насосных агрегатов по давлению. Данная система уже установлена на насосном оборудовании, но работает от уровня в приемном резервуаре. Объём приемного резервуара составляет около 1200м3, на поверхности большая многолетняя корка отходов, насосы установлены СД2400/75, одновременно в работе три насоса с прижатыми напорными задвижками. Нагрузка по стокам на приемный резервуар в течение суток изменяется в широком диапазоне, аккумулирующей ёмкости нет. Подкачку стоков в приёмный резервуар ведем из другой (ливневой) насосной станции, расположенной на расстоянии 3км, что исключает оперативность действий.
Вопрос: Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах? Возникают опасения завоздушивания насосов, падения корки и затопления насосной станции. Может ли воздушная пробка в напорном трубопроводе повысить давление выше давления характеристик насоса?
freese
Цитата
Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах?

для поддержания будет практична, но... уменьшив давление, прокачают ли насосы ваш участок?
Цитата
ниже проектного на 2 единицы

в чем меряете эти единицы?
Цитата
Возникают опасения завоздушивания насосов

с чего вдруг?

Ferdipendoz
Про падение корки и затопление НС не очень понял
По самые по...
Цитата(DJLF @ 25.4.2018, 7:51) *
руководство поставило задачу держать давление в напорных коллекторах ниже проектного на 2 единицы, что обеспечивается только регулировкой запорной арматуры. В связи с этим ставится вопрос о возможности применения системы частотного регулирования производительности насосных агрегатов по давлению. Данная система уже установлена на насосном оборудовании, но работает от уровня в приемном резервуаре. Объём приемного резервуара составляет около 1200м3, на поверхности большая многолетняя корка отходов, насосы установлены СД2400/75, одновременно в работе три насоса с прижатыми напорными задвижками. Нагрузка по стокам на приемный резервуар в течение суток изменяется в широком диапазоне, аккумулирующей ёмкости нет. Подкачку стоков в приёмный резервуар ведем из другой (ливневой) насосной станции, расположенной на расстоянии 3км, что исключает оперативность действий.
Вопрос: Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах? Возникают опасения завоздушивания насосов, падения корки и затопления насосной станции. Может ли воздушная пробка в напорном трубопроводе повысить давление выше давления характеристик насоса?

На мой взгляд..
1. Чтобы завоздушивания в напорном не происходило, надо использовать дополнительные датчики уровня, которые следят за количеством подключенных насосов в зависимости от уровня в приямке.
2. Сами частотники должны работать по датчику давления в напорном коллекторе и прекращать работу при получении сигнала о низком уровне в приямке.
3. Регулирование давления в напорном надо проводить "плавающим" методом, использую изменяемую во времени уставку давления, пределы "плавания" уставки определяются текущим уровнем в приямке. Для этого понадобиться программируемый контроллер, например ПР200 (дешево и сердито).
4. Должно происходить чередование работы насосов. Дополнительные насосы должны подключаться при резком увеличении поступления стоков. Тот же ПР200 и обеспечит..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.