Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контррезервуары с противопожарным запасом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
Намечается проект реконструкции существующего наружного противопожарного водопровода производственной базы. Район расположения базы-70 км северо-восточнее г.Когалым.
Среди рассматриваемых вариантов есть ниже приведенный
В месте подключения сетей базы к внешнему противопожарному водопроводу поставить НС и в противоположном конце базы поставить резервуары с противопожарным запасом воды. Расположить эти резервуары надземно, чтобы они играли роль контррезервуаров.
Возникают всвязи с этим следующие вопросы:
1. Насколько возможно утеплить в данном случае эти резервуары, таким образом, чтобы зимой этот противопожарный запас просто не замерз бы?
температура наиболее холодной пятидневки в Когалыме минус 43 градуса
2. Если варианты с утеплением емкостей возможны, то насколько возможен вариант с обогревом этих емкостей греющим кабелем (одновременно с теплоизоляцией)?
miter
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2018, 9:31) *
...вариант с обогревом этих емкостей греющим кабелем (одновременно с теплоизоляцией)?

Так и делали на северах (Воркута, Ямал)
Ferdipendoz
Мы в Ухте так делали. Вполне себе рабочий вариант
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2018, 11:43) *
Мы в Ухте так делали. Вполне себе рабочий вариант

Цитата(miter @ 28.4.2018, 11:39) *
Так и делали на северах (Воркута, Ямал)

Просто очень опасаюсь перемезания этих резервуаров.

упустил одну деталь:
Существующий противопожарный водопровод проложен большей своей частью наземно (на опорах), совместно с теплоспутником.
miter
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2018, 10:00) *
Существующий противопожарный водопровод проложен большей своей частью наземно (на опорах), совместно с теплоспутником.

Цитата(miter @ 28.4.2018, 9:39) *
Так и делали на северах (Воркута, Ямал)

Только трубы тоже с кабелем были
Ferdipendoz
Если подходит труба с теплоспутником, то и обогрев можно выполнить от него. Мы и змеевиком грели в других проектах. Причём есть резервуары, с завода оснащённые змеевиком.
Оба варианта рабочие
cpt
А я видел вариант подогрева ёмкости от тепловой сети, должно получиться дешевле чем электрообогрев.
Ferdipendoz
Цитата(cpt @ 28.4.2018, 12:33) *
А я видел вариант подогрева ёмкости от тепловой сети, должно получиться дешевле чем электрообогрев.

Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2018, 12:18) *
Если подходит труба с теплоспутником, то и обогрев можно выполнить от него. Мы и змеевиком грели в других проектах. Причём есть резервуары, с завода оснащённые змеевиком.
Оба варианта рабочие

Вот и я об этом