Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Куда выводить приток и вытяжку от рекуператора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
bernex
2-x эт дом. Устанавливается 2 рекуператора по 200 кубов(на каждый этаж работает отдельный) в котельной на 1 этаже. Диаметр 160мм.

Есть несколько вариантов ввода вывода воздуха:

1. С улицы ввод со стены в отдельный колпак для каждого рекупа.
Вывод в другую сторону угла дома тоже отдельными колпаками. Итого 4 прохода стены.

2. С улицы ввод в общий колпак через тройник. Вывод в другую сторону дома тоже через тройник. Итого 2 прохода стены.

3. Ввод со стены через общий колпак через тройник. Вывод в вент трубу на крышу. Не будет обмерзать зимой?

Как лучше сделать? 2-й вариант больше всего нравится. Проще и меньше отверстий в стене.
Skaramush
Принципиально работоспособны все три варианта. Но второй и третий при грамотном расчёте и исполнении.
bernex
Цитата(Skaramush @ 10.5.2018, 11:49) *
Принципиально работоспособны все три варианта. Но второй и третий при грамотном расчёте и исполнении.


У меня будет к каждому рекупу еще нагреватель канальный и фильтр.
Я думаю после тройника надо обратный клапан сделать в сторону каждого рекупа или нет смысла?

Можно заводить пластиком или металл надо?
Skaramush
Проблема не в обратном клапане. Проблема в размерах и форме такого совмещения. При неверном решении запросто получится ситуация "борьбы за ресурсы" между агрегатами. Обычный тройник не годится, нужен типа "штаны" или, как его теперь зовут Y-образный. Да ещё и с увеличением сечения после слияния потоков.

Из чего будут сами воздуховоды не суть важно, тут определяющее - долговечность.
LordN
Цитата
тут определяющее - долговечность.
а также грязь, мыши и методы борьбы со всем этим.
Skaramush
А это она, долговечность, и есть. Кстати, для пластиковых (имеющихся в продаже "бытовых") воздуховодов, емнип, диапазон рабочих температур однозначно даст ТС ответ на его вопрос.
bernex
Цитата(Skaramush @ 10.5.2018, 13:03) *
Проблема не в обратном клапане. Проблема в размерах и форме такого совмещения. При неверном решении запросто получится ситуация "борьбы за ресурсы" между агрегатами. Обычный тройник не годится, нужен типа "штаны" или, как его теперь зовут Y-образный. Да ещё и с увеличением сечения после слияния потоков.

Из чего будут сами воздуховоды не суть важно, тут определяющее - долговечность.


Как вы правы!

Штаны вижу в продаже только оцинковку. А там 160. 200 делать или 250 переход?

Конечно возможно "надежнее" и проще 2 отдельных отверстия.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.