Полная версия этой страницы:
I-d диаграмма
Здравствуйте, да именно это скорее всего и значит как Вы описали, для ясности в будущем прикладывайте пожалуйста файл проекта для ясности о чем речь.
AleksejCher
21.7.2021, 23:46
Цитата(shprot @ 21.7.2021, 23:00)

Здравствуйте, да именно это скорее всего и значит как Вы описали, для ясности в будущем прикладывайте пожалуйста файл проекта для ясности о чем речь.
Прикрепил файл проекта и PNG. У меня процесс обработки воздуха: смешение воздуха и адиабатического увлажнения с двумя калориферами подогрева. И вот закрались сомнения не будет ли происходить выпадение конденсата в смесительной камере?
Все верно происходит выпадение конденсата, любой процесс пересекающий линию насыщения отн. влажность 100% происходит с выпадением конденсата. (пометил в файле).
По этому сначала делайте нагрев (у вас это процесс 3-4), а потом смешением (нагреватель до камеры смешения). А в целом почему бы не паром увлажнять не проще (один нагрев будет а не два) или у Вас летом адиабатное охлаждение?
AleksejCher
22.7.2021, 13:06
Цитата(shprot @ 22.7.2021, 11:50)

Все верно происходит выпадение конденсата, любой процесс пересекающий линию насыщения отн. влажность 100% происходит с выпадением конденсата. (пометил в файле).
По этому сначала делайте нагрев (у вас это процесс 3-4), а потом смешением (нагреватель до камеры смешения). А в целом почему бы не паром увлажнять не проще (один нагрев будет а не два) или у Вас летом адиабатное охлаждение?
Спасибо за ответ. Я тоже подумывал о преднагреве перед камерой смешения. Калорифер второго нагрева можно использовать в режиме осушения после охладителя (в летний период). Если увлажнять паром то калорифер второго нагрева как бы не требуется. И по моему при адиабатическом увлажнении будет более точное регулирование влажности в помещении (регулирование по точке росы), как заверяют производители точность будет +-1-2%. При паровом увлажнении точность регулирования +-3% и выше и плюс дополнительные проблемы связанные с качеством воды.
Здравствуйте коллеги!
Сделано обновление программы:
1. Теперь запоминается последний выбор переключателей (температура, отн. влажность, энтальпия, расход и т.д.) и значения начальной точки (температура, отн. влажность, энтальпия, влагосодержание). При новом открытии программы и создании нового процесса эти переключатели и значения будут установлены как в последнем вводе.
2. Изменено размещение блоков начальной и конечно точки с вертикального на горизонтальное.
3. При создании ссылки выбор делается теперь не по номеру процесса, а по его наименованию что понятнее и удобнее.
4. При установленной ссылке в окне процесса отображаются параметры этой ссылки (температура, отн. влажность и расход).
5. Легенда диаграмма скрыта в программе, но будет появляться при экспорте в png или pdf.
Сделано еще небольшое изменение, отчет теперь экспортируется в файл Excel вместе с картинкой диаграммы.
Добрый день! Может быть кто-то знает, заработает ли сайт softhvac.ru? Андрей Ширшов не выходит на связь.
Цитата(Nefij @ 2.3.2022, 14:09)

Добрый день! Может быть кто-то знает, заработает ли сайт softhvac.ru? Андрей Ширшов не выходит на связь.
ждем окончания начала
Цитата(Nefij @ 2.3.2022, 11:09)

Добрый день! Может быть кто-то знает, заработает ли сайт softhvac.ru? Андрей Ширшов не выходит на связь.
Сообщение в телеге (ответ не мне):
Цитата
Ответ Андрея Ширшова по поводу сайта softhvac: “Здравствуйте Дмитрий! Я в Украине под обстрелами русских солдат, если выживу постараюсь сайт восстановить»
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес:
www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.