UNikilai
Приветствую. Есть цех, в плане размеры 31*31, 50 метров из периметра (124, то биш почти половина) это стены внутренние. Внешние стены уставлены воротами 4,5*4,5 6 шт. теплопотери цеха 60 кВт, заказчик хочет отопиться регистрами, насколько эффективно будут отапливать помещение регистры? Правильно ли будет распределяться тепло? Я планирую поставить дестратификатор, высота порядка 8 метров. Тепловые завесы заазчик так же видеть не желает. И да, чтобы тепла хватило, надо еще штук 8 регистров таких же, их и придется ставить на внутренние стены. Регистры на данный момент уже из 159 трубы и 4-х рядные
shadow
Регистрами обычно предусматривают дежурное отопление.
UNikilai
ну заказчик не хочет видеть ничего, кроме регистров..в паре цехов у него, конечно, будет теплый пол, но не в данном цеху
Wiz
Цитата
ну заказчик не хочет видеть ничего, кроме регистров

Тогда какая вам разница эффективно они будут работать или нет ?
UNikilai
Ну как, сделать то все равно хочется хорошо) Может уйти на оребренные трубы или что-нибудь в этом роде. Вообще в ВСНе 01-89 написано, что регистрами гладкотрубными можно отапливать одноэтажные здания, здесь правда получается один этаж в 8 метров..ну а так рекомендуется отопление авоками или воздушным отоплением
Wiz
Цитата
Может уйти на оребренные трубы или что-нибудь в этом роде

А смысл ? Все тепло будет под потолком. АВО или инфракрасники ваш вариант, но этого не хочет зак.
UNikilai
да и проект будет экспертизу проходить. Надо сделать, чтобы все было как полагается. Может можно как-то посчитать теплораспределение по помещению цеха?

НЕт, ну дестратификаторы я точно буду ставить, поэтому это сгладит неравномерное распределение тепла по вертикали
HeatServ
Если там 24/7 будут работать люди и выпускать продукцию, то понятно, но если обычный восьмичасовой рабочий день, то всё же лучше догреваться калориферами с автоматикой, просто регистры, да если ещё и неавтоматизированные, то это сильно затратно получится.
UNikilai
Я видно забыл упомянуть, это кузовной участок, там будут проходить ремонтные работы и, конечно, не 24/7. Регистры можно автоматизировать, из котельной управлять температурой, мол в нерабочее время снижать темпер график, но по приходу от регистров долго тепла придется ждать, конечно...а если вентиляцию данного цеха считать еще и на воздушное отопления для того, чтобы быстро нагревать воздух по приходу людей, то от души увеличатся воздуховоды+дорогостоящее оборудование, которое будет использоваться в день один час

Это из ВСНа, где-то нормируется высота одного этажа? Может на самом деле регистры здесь противоречат тому, что указано в ВСНе, хотя, по сути он все равноносит рекомендательный характер