vadd
Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо)
Вопрос возможно понижение давления входа ... т.е по сути надо насос..и надо ли ставить регулятор давления как советует СП
327
Есть ТУ на ИТП. В ИТП входит 3 раздела - ТМ, УУТЭ, АТМ. rolleyes.gif
vadd
надо тм! А не подскажите как делать УУТЭ?
АТМ- это автоматика?
327
В каком смысле "как делать"?
У вас должны быть ТУ. В них для ТМ располагаемый дР, температуры Т1/Т2 и указания по компоновке. Для АТМ указания по составу автоматизации и передаче данных. Для УУТЭ указания по составу, приборам, передаче/съёму показаний.
vadd
да ничего этого нет .. есть только параметры входа..3амт и температура 80..и все здание модульное от котельной..
327
Котельная своя что ли?
Если да, чешите начальника котельной. Пусть он выдаёт данные. Но "как проектировать" боюсь никто не скажет. Я не умею. Сорян.
vadd
нашел такую прямоточную схему. в сп такой нет.. зачем там регулятор давления.. + гвс одноступенчатый вопросы:
1. давление вход 3атм обратка 1,5 -- потери на контуре 1,5м ..температура 80.. высота здания 8м (по расчету должно хватить), но есть вероятность снижения входного давления
-куда поставить повысительный насос на этот случай?
-летом используется только гвс параметры те же (по идее просто перекрываем отопление), но... на мой взляд нужен регулятор расхода на гвс (чтоб лишнее тепло летом не забирал)..опять же если летом упадет давления входа???)))
vadd
вопрос раздел уутэ относится к ОВ?
327
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 8:36) *
вопрос раздел уутэ относится к ОВ?


Нет. Комплект разделов для ИТП я вам обозначил.
vadd
по сп. 3. Температуру греющей воды сл е в водо догреватель - равной температуре
воды в подающем трубопроводе тепловой сети на вв е в тепловой пу кт при температуре наружного воздуха в
точке излома графика температур воды; на выходе и водоподогревате - равной 30 °С.
т.е при подборе теплообменника на гвс со стороны тепловой сети надо обратку указывать 30 правильно я понял?
gloom11
Возможно поможет данная информация....
vadd
читал..простоя не могу разобраться..данфосс подобран нечто похожее..вопрос
-ставят насосы на отопление т.е сопротивление СО (вопрос если СИСТЕМА и так продавливает зависимая зачес насосы).
- 3-х ходовй на отопление ..а почему? (я понимаю чтобы была при любом случае циркуляция)
- зачем при моих условия регулятор перепада давления ( и в случае с насосом учитывается ли сопротивление СO и сопротивление самого узла)
hcetih
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 11:11) *
читал..простоя не могу разобраться..данфосс подобран нечто похожее..вопрос
-ставят насосы на отопление т.е сопротивление СО (вопрос если СИСТЕМА и так продавливает зависимая зачес насосы).
- 3-х ходовй на отопление ..а почему? (я понимаю чтобы была при любом случае циркуляция)
- зачем при моих условия регулятор перепада давления ( и в случае с насосом учитывается ли сопротивление СO и сопротивление самого узла)

1. можно и без насосов
2. 3х ходовой - для возможности снижения температуры в системе отопления, комплектом к нему нужен и насос
3. регулятор перепада нужен для обеспечения заданного расхода

Если от этого ИТП планируется еще и воду горячую греть, то нужны и смесительный узел, и регуляторы расхода на отопление и на гвс.
Регулятор перепада давления, на мой взгляд, вещь бесполезная, в общем случае.
327
Цитата(hcetih @ 1.2.2019, 9:12) *
Регулятор перепада давления, на мой взгляд, вещь бесполезная, в общем случае.


Не знаю. Из моего скромного опыта, лучше не гасить весь избыточный напор сетевой воды на 3-х ходовом. Пусть 3-х ходовой будет вменяемых Ду, что даёт вместе регулятором дР, хорошую возможность манёвра уже на стадии эксплуатации.
327
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 11:11) *
читал..
- 3-х ходовй на отопление ..а почему? (я понимаю чтобы была при любом случае циркуляция)

Может лучше 2-х ходовой? Почитайте ещё.
hcetih
Цитата(327 @ 1.2.2019, 10:29) *
Не знаю. Из моего скромного опыта, лучше не гасить весь избыточный напор сетевой воды на 3-х ходовом. Пусть 3-х ходовой будет вменяемых Ду, что даёт вместе регулятором дР, хорошую возможность манёвра уже на стадии эксплуатации.

Так можно ручным балансировочником гасить избыточный, при более ли менее постоянной гидравлике – работает нормально. А регуляторы перепада давления – дешевые ломаются, а дорогие дорого.
Ну и все это из моей реальности, перед двухходовыми ставится балансировочник и им ограничивается максимальный расход, параметры сети особо не гуляют. А на схемах с трехходовым перепад гасить не надо, там его и так мало.
327
Цитата(hcetih @ 1.2.2019, 11:14) *
при более ли менее постоянной гидравлике ......


Чаще сталкивался с обратным.
Wiz
Цитата
Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо)

У вас что одна труба заходит и все ? И с чего такая уверенность что это ГВС, в которой больше 65 градусов быть не должно ?
KGP1
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 4:41) *
Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо)
Вопрос возможно понижение давления входа ... т.е по сути надо насос..и надо ли ставить регулятор давления как советует СП
Для выбора схемы ИТП и корректного расчета оборудования необходимо знать т/гр источника теплоты, напор на вводе ИТП, фактические предельные значения отклонений давления в под. и обр. ввода, тепловые нагрузки отопления и ГВС. Без этих данных,возможен только метод проб и ошибок.
РПД обычно используется для стабилизации работы системы автоматического регулирования. В вашем случае, если имеется качественное регулирование отпуска тэ и нестабилен напор на вводе, РПД позволит стабилизировать расход в СО, который будет им ограничен. Оптимальное использование РПД ограничено минимальным падением на нем.