wentik
Нужна помощь!что сделать для нормальной температуры обратки?
jota
Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!
wentik
Цитата(jota @ 9.2.2019, 21:23) *
Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!


Тоесть просто отключить установку нужно?
Просто письмо пришло.А обслуживающая организация забила болт.
tiptop
Цитата(wentik @ 10.2.2019, 10:38) *
Тоесть просто отключить установку нужно?

Там не замёрзнет вода? unsure.gif
327
Цитата(wentik @ 10.2.2019, 10:38) *
А обслуживающая организация забила болт.


Ну так разорвите с ними контракт и найдите более внимательных к проблемам клиента. Рынок же шь......

Поймите, чтобы дать Вам технический совет, нужно обследовать систему.
wentik
Нам хотя бы на время, до 13 числа обратку эту снизить.
Вентиляция нам особо не нужна сейчас.
Есть варианты?
Отключить и воду слить?
327
Сделайте хоть фото этих установок, узла регулирования, участка трассы теплоснабжения перед узлом...... В ИТП как обвязана трасса теплоснабжения вентиляции......
инж323
Цитата(tiptop @ 10.2.2019, 10:49) *
Там не замёрзнет вода? unsure.gif

Это пятиэтажная школа, которые уже лет 50 как не строят и вариантов, что там и воздухозабор уже давно кирпичем заложен полно. Состояние систем и оборудования вентиляции .. как бы очень неясно.
Однокашники моей жены по соседству живут, правда в школу их дети лет 10-15 как уже не ходят.
Может и Акт то им составили, что б получить еще один документ для усиления требований на восстановление вентиляции, а завхоз немножко лукавит.
Прикрыть сейчас теплоноситель, что б он из подачи в обратку не проскакивал- это одно, а получить финансирование на работы по восстановлению вентиляции -более широкая задача.
kosmos440o
Надо автоматику настраивать в тех приточках неработающей венткамеры. Возможно, завышена уставка дежурной Т обратки. Некоторые контроллеры при аварии заморозки тупо открывают клапан на 100% и делают переток из подачи обратку, пока не сбросишь аварию. Возможно, автоматика старая и пора менять, или сделать диспетчеризацию, чтобы оперативно реагировать на такие проблемы. В ИТП тоже, при завышении обратки контроллер должен понижать подачу, закрывая клапан, таким образом понижая обратку в городскую сеть. Пора курсы для обслуживающего персонала делать за хорошие бабки))).

Если на вентустановках автоматики нет, прикройте краны подачи в калориферы, оставьте процентов 5 (лучше поэкспериментировать с этим). Потом, когда будут запускать, откроют.

Надо делать модернизацию, будет меньше кушать тепла, за 3-5 лет отобьётся. Хотя щас во многих школах вентиляция - это роскошь.
kosmos440o
Мне вот это интересно:

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177...NYY-POSTAVSchIK

ООО "ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК"

Среднесписочная численность работников: 1

Основной вид деятельности:
46.41 торговля оптовая текстильными изделиями

Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 1 085 000 000,00 руб.
- сумма расходов: 1 013 000 000,00 руб.
- уплаченный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: 30 000,00 руб.

А что, так можно, да?(Сорри за оффтоп)
wentik
Как-то так.
Перекрыли подачу на один калорифер.
327
Калорифер должен стоять в кирпичном проёме. В внешней стене зашейте проём с решеткой герметично с использованием утеплителя, перекрывайте задвижки, откл. контроллер, и гермодвери откройте все (чтобы в камере с калорифером была + Т.) до наружной стены. Воду из калориферов слить по желанию, или если не будет + Т.