Добрый день. Интересует вопрос подключения системы снеготаяния к системе централизованного теплоснабжения (источник ТЭЦ).
Система Uponor Meltaway. В качестве теплоносителя во внутреннем контуре используется пропиленгликоль 40% с температурой 60/45 оС. Система работает при наружной температуре от 0-(-10) оС. Температурный график источника с качественным регулированием 150/75 оС (70/35 оС в точке излома). Подключение системы снеготаяния в ИТП по независимой схеме. Был ли у кого-нибудь опыт подключения подобной системы к централизованной системе теплоснабжения? как прошла пусконаладка? какой график принимать в сетевом контуре для расчета теплообменника: 70-35 оС или температурный график при наружной температуре 0 оС?
baloven86
Дополнительно: на данный момент проверяется работа системы снеготаяния на температурный график 45/30 оС.
инж323
что б долевое не платить, то лучше из обратки в обратку подключать нагрузку снеготаялки(хоть и ТО большой получится)
BIONDER
Вы задаете вопросы на которые никто не ответит.

Надо начинать с ТЗ на антилед.
Как эксплуатировать, за какое время должен расстаить снег. Глубина заложения труб, их шаг, диаметр. Сколько расчетная теплоотдача поверхности на 1 м2.
Много вопросов, готовые решения у КАН есть, поищите.