Столкнулись с проблемой при пуско-наладочных работах в автоматизированном ИТП. Ввод тепловой сети Ф57 мм. в корпус школы, стоит насосный узел смешения на нужды отопления, зависимое присоединение. Сетевой расчётный расход порядка 1.0 м3/ч, фактический 1.5 м3/ч., давления на фото. На подаче установлен регулятор перепада давления Danfoss 003H6101, Ду15 мм., Кvs 2.5, Ррег 0.2-1.0 бар, после него установлен регулирующий клапан Danfoss 065B2015, Ду15 мм., Кvs 2.5 с электроприводом, дальше на подаче установлен обычный сдвоенный насос смешения и обратный муфтовый клапан после него. Смешение-перемычка с обратки из системы отопления, также установлен обратный муфтовый клапан. После запуска насоса, почти сразу появляются частые и многочисленные гидроудары, при выключении насоса пропадают. Щёлкает обратный клапан на перемычке, снимали, смотрели, ходит нормально, грязью не подбило. Я не сторонник таких обратников в ИТП, предпочитаю классические "таблетки" АДЛ или Tecofi, но монтаж вёлся строго по проекту. С такой проблемой столкнулись впервые, может кто подскажет что-нибудь. Пробовали полностью закрывать регулирующий клапан, отсекать регулятор давления, менять скорость насоса, крутили настройку регулятора перепада давления, ничего не изменилось. Подозреваем, что проблема именно в конструкции или качестве обратного клапана, но заказчик упёрто не верит.
tiptop
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 22:22) *
давления на фото.

Насос не создаёт никакого перепада давления? unsure.gif
J. Antonio
Цитата(tiptop @ 12.4.2019, 23:22) *
Насос не создаёт никакого перепада давления? unsure.gif

Создаёт, на фото он отключен
ssn
удалил
tiptop
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 22:22) *
После запуска насоса, почти сразу появляются частые и многочисленные гидроудары, при выключении насоса пропадают.

Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 23:23) *
на фото он отключен

Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 22:22) *
давления на фото.

Забавно... laugh.gif

Banned
Единственный источник гидроударов - обратный клапан.
J. Antonio
Цитата(Banned @ 13.4.2019, 11:54) *
Единственный источник гидроударов - обратный клапан.

Мы тоже сошлись во мнении на счёт перемычки с клапаном, но было ещё подозрение на счёт неправильно подобранного регулятора перепада давления
Banned
Клапан на насосик поменяйте и все подозрения исчезнут.
J. Antonio
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 1:09) *
Забавно... laugh.gif

К сожалению, общий монтаж оставляет желать лучшего, манометры стоят с разной шкалой, до насоса давление примерно 0,50 МПа, в обратке где-то 0,48 Мпа, насос выдаёт напор примерно 5-7 м.в.ст., с сети, после шайбы и до регулятора перепада давления с электроприводным клапаном примерно 0,56 Мпа. Система отопления двухтрубка, если не ошибаюсь, пофасадная разводка
Vandr
Вручную закрываем регулирующий клапан, затем медленно открываем его и находим положение "стука". А потом приводим заказчика и показываем ему это. Если он снова не поверит, то тогда уж не знаю. В этих обратных клапанах возврату штока помогает пружина, вот она и "играет" в данном случае. А вообще, как увижу именно эти клапана, так одолевает грусть: слишком много о них воспоминаний, и все неприятные.
J. Antonio
Цитата(Vandr @ 13.4.2019, 13:39) *
Вручную закрываем регулирующий клапан, затем медленно открываем его и находим положение "стука". А потом приводим заказчика и показываем ему это. Если он снова не поверит, то тогда уж не знаю. В этих обратных клапанах возврату штока помогает пружина, вот она и "играет" в данном случае. А вообще, как увижу именно эти клапана, так одолевает грусть: слишком много о них воспоминаний, и все неприятные.


Именно так мы и пробовали, поначалу с включенным насосом, регулятором перепада давления и полностью открытым регулирующим клапаном проблем не было. Началось всё с момента включения контроллера ECL Comfort, который начал поджимать регулирующий клапан, вот тут-то и начались гидроудары, примерно на 70% открытом электроприводом клапане. Дальше-больше, начали экспериментировать с регулятором перепада давления, регулируя его настройку и даже полностью его отключая (отсоединяя импульс с обратки), также полностью закрывали клапан с электроприводом, запускали насос как бы по внутреннему контуру, в итоге проблема не исчезла, а только усугубилась - сразу при полностью открытом регулирующем клапане и запуске насоса, обратник начинает сильно долбить.
zr84
Присоединяюсь к посту.10
Переведите ИТП в ручной режим, поочередно, оборудование прогоняется в ручном режиме, чтобы определить источник проблем, далее:
-оформите Дефектную ведомость, или Акт осмотра, где..
Мы, комиссия в составе....представители.. подрядчик, заказчик... произвели осмотр "того" при таких-то режимах, обнаружили, то-то...
Вывод: замена того-то... подписи...
Ежели, представитель Зака., не хочет подписывать... пусть идет лесом..
Оформляете свой Акт, дефектовку.. и"шар" на стороне Зака..этим Вы снимаете с себя ответственность...
Цитата
..почти сразу появляются частые и многочисленные гидроудары

Это, Вы не путаете с настоящими гидроударами...
Мобильный, прислоните к источнику проблем, и запишите аудио... и файл сюда...может будет понятно..
Желаю успехов
tiptop
Цитата(J. Antonio @ 13.4.2019, 14:19) *
при полностью открытом регулирующем клапане и запуске насоса, обратник начинает сильно долбить.

Не великоват ли расход для этого типоразмера? unsure.gif
J. Antonio
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) *
Не великоват ли расход для этого типоразмера? unsure.gif

Для типоразмера регулирующего клапана и регулятора давления, или чего?
Не смотря на то, что проект делал проектный институт, точнее его остатки, качество оставляет желать сильно лучшего. Не исключены ошибки в подборе оборудования

Цитата(zr84 @ 13.4.2019, 14:39) *
Присоединяюсь к посту.10
Переведите ИТП в ручной режим, поочередно, оборудование прогоняется в ручном режиме, чтобы определить источник проблем, далее:
-оформите Дефектную ведомость, или Акт осмотра, где..
Мы, комиссия в составе....представители.. подрядчик, заказчик... произвели осмотр "того" при таких-то режимах, обнаружили, то-то...
Вывод: замена того-то... подписи...
Ежели, представитель Зака., не хочет подписывать... пусть идет лесом..
Оформляете свой Акт, дефектовку.. и"шар" на стороне Зака..этим Вы снимаете с себя ответственность...

Это, Вы не путаете с настоящими гидроударами...
Мобильный, прислоните к источнику проблем, и запишите аудио... и файл сюда...может будет понятно..
Желаю успехов

Гидроудары сразу видно, манометры резко пляшут от обычного давления плюс-минус 0,2-0,3 МПа. На телефон записывать не вижу смысла, вряд ли запись передаст нормально звук, да и лишний раз колотить систему может быть чревато последствиями
tiptop
Цитата(J. Antonio @ 14.4.2019, 10:32) *
Для типоразмера регулирующего клапана и регулятора давления, или чего?

Для обратного клапана на перемычке.
zeman
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) *
Не великоват ли расход для этого типоразмера? unsure.gif

Или... Не великоват ли типоразмер для такого расхода? wink.gif
Как писал кто то раньше, обратный клапан на перемычке "играет", то есть не находит для себя устойчивого положения. Это связано с небольшим перепадом до и после обратного клапана. Когда регулирующий клапан закрыт, перепад на этом обратном клапане равен напору насоса минус сопротивление СО. При открытии регулирующего клапана этот перепад постепенно уменьшается, что приводит к закрытию обратного клапана. Но чтобы это происходило постепенно, а не скачкообразно необходимо, чтобы пружина в клапане была достаточно жёсткая. Поменяйте пружину в обратном клапане и все заработает. Естественно при полностью открытом регулирующем клапане обратный клапан должен быть закрыт. Поэтому с пружинкой не переборщите.
tiptop
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) *
Не великоват ли расход для этого типоразмера? unsure.gif


Да, это я глупость сказал. bang.gif

Цитата(zeman @ 14.4.2019, 12:17) *
При открытии регулирующего клапана этот перепад постепенно уменьшается, что приводит к закрытию обратного клапана.

Мал расход воды в системе отопления? unsure.gif



Галиев о похожей ситуации: "клапан начинал хлопать при снижении скорости потока на подмесе"
Banned
Цитата(zeman @ 14.4.2019, 12:17) *
Или... Не великоват ли типоразмер для такого расхода? wink.gif
Как писал кто то раньше, обратный клапан на перемычке "играет", то есть не находит для себя устойчивого положения. Это связано с небольшим перепадом до и после обратного клапана. Когда регулирующий клапан закрыт, перепад на этом обратном клапане равен напору насоса минус сопротивление СО. При открытии регулирующего клапана этот перепад постепенно уменьшается, что приводит к закрытию обратного клапана. Но чтобы это происходило постепенно, а не скачкообразно необходимо, чтобы пружина в клапане была достаточно жёсткая. Поменяйте пружину в обратном клапане и все заработает. Естественно при полностью открытом регулирующем клапане обратный клапан должен быть закрыт. Поэтому с пружинкой не переборщите.

biggrin.gif Это от полного непонимания происходящего. У насоса недостаточная производительность, поэтому подача передавливает циркуляцию. А как известно, сеть подается с пульсацией. Вот вам и грохот. Поставьте насосик в помощь рециркуляции вместо клапана и грохотать будет нечему. Возможно, труба с клапаном недостаточного сечения.
Совершенно элементарная, рядовая ситуация. Почему столько глупости пишите, от любви к графомании?
zeman
Давно не заглядывал на форум, появились новые лица, гуру теплотехники так сказать laugh.gif
tiptop
Цитата(zeman @ 14.4.2019, 14:24) *
Давно не заглядывал на форум, появились новые лица, гуру теплотехники так сказать laugh.gif

Это не "новые лица". rolleyes.gif
Это Ludvig, забаненный за хамство, перерегистрировался...
Галиев
Цитата(zeman @ 14.4.2019, 14:24) *
Давно не заглядывал на форум, появились новые лица, гуру теплотехники так сказать laugh.gif

"Да-а, с генералом проблема. На принцип может пойти. Угу!" (С)
Banned
Цитата(tiptop @ 14.4.2019, 14:50) *
Это не "новые лица". rolleyes.gif
Это Ludvig, забаненный за хамство, перерегистрировался...

Первый раз правильно сказал. С почином. И не в тему, как обычно.
Здесь за тупизм не банят. Много раньше банили после одного предупреждения.
HeatServ
Раскидайте обратные клапаны и достаньте тарелки с пружинами и да будет вам щастье.
tiptop
Цитата(HeatServ @ 14.4.2019, 19:44) *
Раскидайте обратные клапаны и достаньте тарелки с пружинами

То есть, оставить их как простые втулки? unsure.gif
Если в перемычке не будет обратного клапана, то при остановке насоса система отопления может заморозиться. mad.gif
HeatServ
Цитата(tiptop @ 14.4.2019, 19:59) *
То есть, оставить их как простые втулки? unsure.gif
Если в перемычке не будет обратного клапана, то при остановке насоса система отопления может заморозиться. mad.gif

Ну так кто им элеватор не дал оставить? Не учатся люди на чужих ошибках.
А обратники надо или менять на лепестковые, или доставать тарелки. Такое точно работать не будет.
tiptop
Цитата(J. Antonio @ 13.4.2019, 14:19) *
с включенным насосом, регулятором перепада давления и полностью открытым регулирующим клапаном проблем не было. Началось всё с момента включения контроллера ECL Comfort, который начал поджимать регулирующий клапан, вот тут-то и начались гидроудары, примерно на 70% открытом электроприводом клапане.

А может быть, это помпаж? unsure.gif
У характеристики насоса есть восходящий участок?
tiptop
Или помпаж возникает только при уменьшении расхода (увеличении сопротивления контура)?
Да и стучит только обратный клапан на перемычке... huh.gif
jota
При работе насоса обр.кл. на перемычке должен быть открыт постоянно. Перепад давления со стороны теплосетей после РД и клапана должен быть минимальный (0,005- 0,03) бар
KGP1
Цитата(jota @ 15.4.2019, 9:05) *
При работе насоса обр.кл. на перемычке должен быть открыт постоянно. Перепад давления со стороны теплосетей после РД и клапана должен быть минимальный (0,005- 0,03) бар
+1
tiptop

Вообще-то, там должен быть отрицательный перепад... wink.gif