shatil-oleg2019
Здравствуйте. Сделал расчет ливневого стока на производственный объект. Получилось 522 л/с с территории.
Согласного этого расхода применяется труба 900 мм. (по таблице Лукиных).
Инженерная группа заказчика выставили вот такое замечание: "Расчётный расход загрязнённого ливневого стока (с площадки) 522х0,7 = 365,4 л/с (коэф. учитывающий заполнение трубы)".
Расчеты ливневки делал, но про коэффициент этот первый раз слышу. Это реально так ? Нужно применять коэффициент для расчета канализационного коллектора ?
ViC
Цитата(shatil-oleg2019 @ 5.3.2020, 17:05) *
Расчеты ливневки делал, но про коэффициент этот первый раз слышу. Это реально так ? Нужно применять коэффициент для расчета канализационного коллектора ?

Есть такой коэффициент.
О нем пишется, в том числе, в Рекомендация НИИ ВОДГЕО. При первом глобальном расчете принимается коэфф. и Ваше Qr с учетом коэфф. становится меньше.

Если делать детальный гидравлический расчет ливневки по участкам, по примеру из справочников, то там коэфф. зависит от длины участка, расхода по участку, уклона и скорости потока (вычисляется время протекания).
shatil-oleg2019
Понял. Спасибо.
nagger
В СП 32 от 2018 года убрали бетту?

И это какой же расчетный уклон для д900 на 500 л/с? И какая скорость будет? - наши не пропустят расчетную меньше 1,2-1,5 на такой трубе.
ViC
Цитата(nagger @ 5.3.2020, 22:35) *
В СП 32 от 2018 года убрали бетту?

И я не нашла в СП32 бету.