Имеется вот такая схема хоз-противопожарного водопровода. Эксперт пишет замечание что объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения выполнена неверно! Говорит что будет застаиваться вода в ПК, но ссылку на пункт норм не даёт. Прав ли он, и как в таком случае с насосной сделать обвязку?
5.3.1.5 Сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопровода не допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих воду непитьевого качества.
Из ПК можно будет пить? - если промывки будут раз за 48 часов... Не внутрянщик, но в2 в таком случае проектируют сухим?
Цитата(KondratDen @ 10.3.2020, 9:58)

И обязательно ли ставить электрозадвижку на обводной линии водомерного узла если счетчик пропускает общий расход?
В СП 30 2011 привод нужен был при невыполнении п. 7.2.11, в сп от 2016 года эл. привод на нужен всегда - я это изменение упустил.
Странные задвижки с приводами на в2 у тебя.