Полная версия этой страницы:
Установка Пожарного Гидранта
Инженер по ВК
8.4.2020, 7:50
Подскажите пожалуйста можно ли установить пожарный гидрант на тупиковой сети (100м) на пэ трубе 110,расход 15 л/с. Скорость составляет 2,36л/с ,потери 60. Давление в сети хорошее 28м. Но от этой трубы питается садик и церковь.
У меня жилой дом и неоходимо 2 пож.гидранта.
Как быть ,если рядом только один сущ.пож гидрант на расстоянии 80м , а другие 250 м. Пожарные будут ли мерить это расстояние при приемке?
Ferdipendoz
8.4.2020, 8:02
Чтобы понять скорость 2,36 л/с и потери 60 пришлось самому посчитать. 60 м - это на километр, у вас получается 6 м, ну с местными условно 6,6 м потери.
Сам по себе тупик не страшен, тем более с постоянным хозпитьевым расходом. Но надо учесть максимальный хозпитьевой расход в церкви и садике и по итоговому расходу считать.
Село у вас?
Инженер по ВК
8.4.2020, 9:21
у нас село и расход на садик и церковь около 4,5 л/с
Ferdipendoz
8.4.2020, 12:54
Проходит так-то. С небольшим запасиком. А второй гидрант не на этой же трубе сидит?
Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2020, 7:50)

Пожарные будут ли мерить это расстояние при приемке?
МЧС (пожарные) уже давно не осуществляет никакую деятельность по "приемке" объектов.
Они проводят проверки и надзор эксплуатируемых объектов.
Когда на ваш объект поступит жалоба или наступит срок плановой проверки они и придут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.