Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25).
Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м.
Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м.
Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.
Спасибо!