Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена труб горячей воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Инженер по ВК
Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25).
Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м.
Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м.
Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.


Спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2020, 2:36) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25).
Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м.
Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м.
Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.


Спасибо!

На 10 этажей 0,3 л/с? Маловато будет..
Инженер по ВК
Посчитала гидравлику вот что получилось, стоит ли верить гидравлич. таблицам если применяем трубы PN25,а таблицы по потерям совместные PN20,PN25,а толщины сильно отличаются 32х5,4 для PN20 и 32х6,0 для PN25.
Инженер по ВК
При этом 32х5,4 (Ду21.2), а при 32х6 (Ду 20), а существующие стояки сталь Ду 25 х2,5.
Serg Ivanov
Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2020, 2:36) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием.

Компенсаторы теплового расширения придётся ставить на каждом этаже. Коэффициент втрое больше чем у стали. На них потери надо учитывать. Ну и скорость не более 1,5 м/с.
timofeyprof
Цитата(Serg Ivanov @ 1.5.2020, 17:56) *
Компенсаторы теплового расширения придётся ставить на каждом этаже. Коэффициент втрое больше чем у стали. На них потери надо учитывать. Ну и скорость не более 1,5 м/с.

шероховатость у пластика меньше, "компенсирует" компенсаторы, если Ду не уменьшать...
fantomas_1954
Цитата(timofeyprof @ 1.5.2020, 18:28) *
шероховатость у пластика меньше, "компенсирует" компенсаторы, если Ду не уменьшать...

компенсаторы в данном случае компенсируют не шероховатость, а тепловое удлинение труб
Инженер по ВК

Если Ду не уменьшать,то принимать надо стояки диаметром 40 (Ду будет 26 мм) , но у нас циркуляция в точке подключения всего ду 25(сталь 32х3)
partnovv
Компенсаторы теплового расширения на каждом этаже обязательны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.