Ранее в СП 118.13330.2012 было приложение Л в котором было описано пожаротушение клубов. Там было подробно описано что,сколько и куда. Каким документом сейчас руководствоваться, в частности интересует вопрос о расчетном расходе воды.
был пункт "Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
всех дренчеров под колосниками сцены, нижним ярусом рабочих галерей, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены"
Имеется клуб с расходом из ПК -2х,2,5
Сплинклерное пожаротушение сцены - 16,3 л/с
Дренчеры под рабочей галереей - 11 л/с
Какой в итог расход принимать за расчетный?