Цитата(frosteR @ 24.8.2020, 9:04)

Доброго времени.
Есть ли ограничения на использования этиленгликоля в качестве теплоносителя в пластинчатом теплообменнике для систем ГВС? Понятно что 3й класс опасности, но среды полностью разделены.
В гелиоустановках делали три контура.
Цитата
3.5. В качестве теплоносителя в теплоприемном контуре двухконтурных установок следует применять, как правило, деаэрированную воду или нетоксичный и негорючий антифриз. Допускается применение антифризов на основе этиленгликоля. При этом следует применять баки-аккумуляторы с двумя независимыми теплообменниками или трехконтурную установку.
https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2003/#i34354ВСН 52-86