Цитата(tiptop @ 18.8.2021, 20:32)

Сравнительно недавно, в апреле, общались на тему рециркуляции:
Обоснование замены рециркуляционных насосовВиноват, непонятно объясняю...

Видимо, кто-то друг друга недопонял.
Моя рекомендация о установке насоса рециркуляции предполагает, что при работе трехходового клапана на полный подмес, этот насос сохранит минимально допустимый расход воды через котел. RS-A тем нехороши, что пока до вынесенного за пределы котла датчика температуры дойдет нагретая вода, над горелкой уже парообразование и гидроудары, ажно страшно становится.

Мы это проходили, и схему как у ТС налаживали - выставляли концевики так, что бы треть сечения клапана со стороны котла не закрывалась, при этом температура котловой воды вылетала за 120 Цельсия, и в теплое время года температурный график не соблюдался, шел сильный перетоп.
Мы тогда обсуждали нашу рацуху - трех ходовый открыли полностью, а ТРМ 32 прицепили на управление пуск/стоп котла. А не стали сами ставить насос рециркуляции по той причине, что смогли наладить отпуск тепла по температурному графику без трехходового клапана.