Добрый вечер, уважаемые специалисты! У меня котел Fondital ITACA CTFS 32. Появилась проблема: мощность по отопительному контуру согласно документации указана 30,8 кВт, при этом дельта температур по отопительному контуру не указана. Если принять дельту равной 20К, то при мощности 30,8 кВт через отопительный контур должен протекать расход в 1.324 м.куб/час. Однако, далее в том же техпаспорте приводится расходно-напорная характеристика котла:Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Видно, что кривая на 3-ей скорости ограничена максимальным расходом в 1.02 м.куб/час - что значительно меньше 1,324 м/куб при 30 кВт. Расчет по водоподготовке ГВС показывает, что при дельте в 25 градусов и паспортной производительности в 18 л/мин получается 31 с небольшим кВт.
Т.е. если верить напорно-расходной характеристике котла, приведенной в техпаспорте, при водоподготовке котел развивает максимальную мощность в 31,4 кВт, а на отопление вместо заявленных 30,8 кВт при дельте в 20К значительно меньше, около 23,7 кВт. Я все правильно понял?
Я написал в службу техподдержки fondital, где мне ответили, что расход нужно брать не из паспорта котла, а из паспорта насоса, который установлен в котле. Данная рекомендация контринтуитивна.
Вот тут переписка с представителями fondital:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На все мои вопросы про "а как же внутреннее сопротивление котла", "а зачем тогда вообще указывать приведенные характеристики в паспорте" и т.д. внятного ответа не последовало.
Помогите пожалуйста разобраться, мне нужно понять, какой будет максимальный расход у данного котла по отопительному контуру при присоединении безнапорной нагрузки (первичного кольца, гидрострелки).