Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает.
Выпуск хоз-быт канализации и водостока под фундаментом из труб ВЧШГ. Обязательно ли устройство футляра с заполнением цпр? Есть ли требование у Мосводоканала и Мосводостока на этот счет? Если футляр обязателен, то на какую длину его делать? От перехода трубы в горизонталь (от отводов) до колодца? Или можно только в месте где труба проходит под фундаментом(с каким зазором в обе стороны)?
Вввод водопровода d=100 мм ВЧШГ без приямка также в футляре с заполнением цпр?
На форуме все темы обошла, а четкого "да надо" или "нет не надо" не нашла(((( Интересует именно в Москве, делают футляры на выпусках и вводах под фундаментом?


nagger
Я бы заложил футляры везде.
Учесть как-нибудь бы еще "11.1. Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канализации и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий)."

Мосводосток выпуски не рассматривает теперича, пишет замечания - исключить из документации на наружные сети.
alenusic
Спасибо!