Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Встроенная котельная в здании склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ЛарисаC
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с принятием решения.

Необходимо обеспечить подпиткой отопительного котла в котельной, горячая вода в контуре отсутствует.
Котел работает на газовом топливе.
Необходимый расход на подпитку 0,4м3/ч.
В здании есть только пожарный водопровод.
Хозяйственно-питьевой водопровод находится на расстоянии 150м.

В нормативной документации--котельные установки и тепловые сети, дается, что необходимо установить баки с водой для подпитки.
Какой водой наполнять баки?
Баки устанавливать в помещении котельной или за пределами здания?
Нужна обвязка баков трубопроводами и насосами?

инж323
а про ХВП в другой теме спросите?
ЛарисаC
Цитата(инж323 @ 8.9.2022, 20:39) *
а про ХВП в другой теме спросите?


Не знаю, как удалить.
Случайно, создала темы 2 раза.
инж323
Цитата(ЛарисаC @ 8.9.2022, 19:44) *
Не знаю, как удалить.
Случайно, создала темы 2 раза.

так и во второй нет ни слова про ХВП.
ЛарисаC
Цитата(инж323 @ 8.9.2022, 20:45) *
так и во второй нет ни слова про ХВП.


Что такое ХВП?

Цитата(инж323 @ 8.9.2022, 20:45) *
так и во второй нет ни слова про ХВП.


Химводоподготовка...
Для такого маленького котла делать?
инж323
Цитата(ЛарисаC @ 8.9.2022, 19:49) *
Что такое ХВП?



Химводоподготовка...
Для такого маленького котла делать?

а СО на сырой воде более года работает?
ЛарисаC
Цитата(инж323 @ 8.9.2022, 20:52) *
а СО на сырой воде более года работает?


Есть какие-то варианты.
Воду нужно самим приготавливать?
Есть службы которые ее изготавливают, заполняют системы.
инж323
Цитата(ЛарисаC @ 8.9.2022, 19:56) *
Есть какие-то варианты.
Воду нужно самим приготавливать?
Есть службы которые ее изготавливают, заполняют системы.

есть такие службы, но все частные и для согласований всяких надо уже иметь подписанный договор на поставку теплоносителя на этот склад. И куда сливать? Это уже про баки.
И потом- отапливаемый склад где то на отшибе и вдруг без рабочего места там? А куда всякие грузчики сходить могут во время работы? За 150 метров в туалет?
ЛарисаC
Цитата(инж323 @ 8.9.2022, 21:03) *
есть такие службы, но все частные и для согласований всяких надо уже иметь подписанный договор на поставку теплоносителя на этот склад. И куда сливать? Это уже про баки.
И потом- отапливаемый склад где то на отшибе и вдруг без рабочего места там? А куда всякие грузчики сходить могут во время работы? За 150 метров в туалет?


На случай ремонта и слива воды я предусматриваю трап-сеть трубопроводов-колодец.
На территории завода есть общественные туалеты.

Цитата(ЛарисаC @ 8.9.2022, 21:07) *
На случай ремонта и слива воды я предусматриваю трап-сеть трубопроводов-колодец.
На территории завода есть общественные туалеты.


Получается, что проще провести наружную сеть хоз-пит водопровода 150м и сделать подпитку котла этой водой?
инж323
тогда еще раз- приехала цистерна 7 тонн с теплоносителем. Емкость СО-3.5 куба. Емкость контуров в котельной 1 куб.Куда девать остатки из цистерны? в ваш трап или куда? Затем чего поремонтировали и слили 100 литров- откуда наполнять?
GreyBrain
Качество воды в соответствии с приложением (кажется Е) по СП 124 - для тепловой сети. Если отдельно есть регламент качества воды для котла - по данным завода-изготовителя или иного оборудования, к которому предъявляются требования. Объем баков воды и их необходимость установки для котельной указана в СП 89. Необходимость установки подпиточных насосов там же указана, если давление в ХВС больше обратки - достаточно установки регулятора перепада давления.
ЛарисаC
Цитата(GreyBrain @ 9.9.2022, 7:37) *
Качество воды в соответствии с приложением (кажется Е) по СП 124 - для тепловой сети. Если отдельно есть регламент качества воды для котла - по данным завода-изготовителя или иного оборудования, к которому предъявляются требования. Объем баков воды и их необходимость установки для котельной указана в СП 89. Необходимость установки подпиточных насосов там же указана, если давление в ХВС больше обратки - достаточно установки регулятора перепада давления.

Спасибо, за ответ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.