Полная версия этой страницы:
Подбор расходомера
mikeagle
14.10.2022, 8:16
День добрый.
столкнудся с такой проблемой:
прислали следующие данные по расходу ХВС
Qмакс=13,04м3/ч
Qноминал=8,6м3/ч
Qмин= 0,011м3/ч
попросили подобрать расходомер. с таким диапазоном расходомеров не нашел.
выяснилось что расчет велся на жилой дом 136 чел плюс кафе,спортзал. за минимальный расчет взяли минималку от жилой части.
что подбирать в таких случаях? или за минимальный надо принимать какое-то другое значение?
andreishira
14.10.2022, 11:19
Самый оптимальный вариант взять комбинированный счетчик Ду 50/20. Порог чувствительности на нем 0,015м3/ч. Наименьший расход 0,05м3/ч. Минимальный расход будет не совсем корректно считать, но процентов 98-99 расхода будут попадать в его рабочий диапазон. Так же у него и верхний предел высокий. Можно пропускать пожарный расход (если он есть), не делая обводных с приводом.
GreyBrain
14.10.2022, 12:54
Вообще странно, обычно в многофункциональных зданиях идет разделение по счетчикам воды.
Ты - на спортзал, ты - на жилой дом, и тому подобное.
А минимальный расход смотрите СП 30. Он считается по количеству потребителей, типа потребителя, характера потребления и тд и тп.
andreishira
18.10.2022, 13:56
Цитата(GreyBrain @ 14.10.2022, 12:54)

Вообще странно, обычно в многофункциональных зданиях идет разделение по счетчикам воды.
Ты - на спортзал, ты - на жилой дом, и тому подобное.
Обычно ставится общедомовой (на все здание), а после него по потребителям
svoroponov
18.10.2022, 14:39
Подбор счётчиков воды - при номинальном заданном расчётном расходе потеря давления на водомере не более 20 KPa.
Иногда для большей точности учёта , исходя из наработанной статистики водоразбора по объекту - подбор по фактическому пересчитанному номинальному расходу. Это как правило делает владелец прибора - обычно сам Водоканал. Это у нас так. По первому с Россией одинаково , по второму-не знаю точно , но возможно.