Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена стальной трубы на ПЭ при пересечении В1 и К1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
neonar
Добрый день, подскажите можно ли заменить материал трубопровода ввода водопровода В1 со стального на ПЭ при пересечении с канализацией К1, руководствуясь

п. 5.2.17 СП 399.1325800.2018 Трубопровод питьевого водоснабжения, пересекающий трубопровод водоотведения (ка-
нализации) на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), должен быть заключен в футляр.
Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую
сторону.
Допускается размещать полиэтиленовые, заключенные в футляры трубопроводы, транспортиру-
ющие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализацион-
ных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м —
в крупнообломочных и песчаных грунтах.

хотя в п. 11.20* написано СП 31.13330.2012: Стальные трубы применяют:
...
- в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;

Есть ли противоречие, или требование СП 31 можно рассматривать в качестве рекомендации?
Serg Ivanov
Цитата(neonar @ 28.11.2022, 14:39) *
Добрый день, подскажите можно ли заменить материал трубопровода ввода водопровода В1 со стального на ПЭ при пересечении с канализацией К1, руководствуясь

п. 5.2.17 СП 399.1325800.2018 Трубопровод питьевого водоснабжения, пересекающий трубопровод водоотведения (ка-
нализации) на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), должен быть заключен в футляр.
Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую
сторону.

хотя в п. 11.20* написано СП 31.13330.2012: Стальные трубы применяют:
...
- в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;

Есть ли противоречие, или требование СП 31 можно рассматривать в качестве рекомендации?

Можно.
Ferdipendoz
Зачем заменять-то? Вы выдержку из СП на полимерные трубы приводите, если изначально В стальной, причём тут СП 399?
neonar
Цитата(Ferdipendoz @ 28.11.2022, 18:57) *
Зачем заменять-то? Вы выдержку из СП на полимерные трубы приводите, если изначально В стальной, причём тут СП 399?


Монтажники просят заменить стальные на ПЭ в письме в рамках авторского надзора
Aerl
Цитата(Ferdipendoz @ 28.11.2022, 18:57) *
Зачем заменять-то? Вы выдержку из СП на полимерные трубы приводите, если изначально В стальной, причём тут СП 399?


Да ровно те же самые пункты есть и в СП 31.13330.2021, и СП по генеральным планам.
Ferdipendoz
Цитата(Aerl @ 29.11.2022, 15:43) *
Да ровно те же самые пункты есть и в СП 31.13330.2021, и СП по генеральным планам.

Я к тому, что СП 31 не требует на пересечении с канализацией ставить полимерные трубы
rinatbay
СП 18.13330.2019
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб
до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;