irob23
Здравствуйте. Можно выложить принципиальную схему для СП 10.13130 п.12.17 Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения, как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.
GreyBrain
12.17. Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой
в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства.
Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего
вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или
расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми
на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект).
Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения, как на вход
насосов, так и в подводящий трубопровод.


У вас в схеме обратный клапан стоит, как вода пойдет наружу здания?
Young
Зачем воде идти наружу здания? Она подается от передвижной пожтехники внутрь здания.
По схеме какой вопрос, автор?
GreyBrain
Цитата(Young @ 1.12.2022, 17:56) *
Зачем воде идти наружу здания? Она подается от передвижной пожтехники внутрь здания.
По схеме какой вопрос, автор?

Что бы пож. машины могли от здания запитываться. Была уже подобная тема, Serg Ivanov писал.
aminopower
Цитата(GreyBrain @ 2.12.2022, 10:17) *
Что бы пож. машины могли от здания запитываться. Была уже подобная тема, Serg Ivanov писал.

В типовом на подачу внутрь здания, но с обводной линией, которая может работать и на всас.
Young
Цитата(GreyBrain @ 2.12.2022, 10:17) *
Что бы пож. машины могли от здания запитываться. Была уже подобная тема, Serg Ivanov писал.

Ссылку будьте добры, пожмашины от наружных ПГ запитываются.
Цитата
Данные противопожарные мероприятия направленны на обеспечение работоспособности систем ВПВ и систем АУП на случай выхода из строя оборудования насосных станций и систем водоснабжения (источника водоснабжения).

https://www.normacs.info/answers/4488
irob23
Экспертиза просит показать на моей схеме -предусмотреть возможность подсоединения трубопроводной линии от выведенных наружу пожарных патрубков в подводящий трубопровод перед пожарными насосами. Т.е. я патрубки должна подключить и на всасывающем и на напорном трубопроводе или только на всасывющем? Здесь я просто вижу, как пожарная техника подключается после насосов, т.е на напорной линии.
Young
Цитата(irob23 @ 2.12.2022, 13:05) *
Экспертиза просит показать на моей схеме -предусмотреть возможность подсоединения трубопроводной линии от выведенных наружу пожарных патрубков в подводящий трубопровод перед пожарными насосами. Т.е. я патрубки должна подключить и на всасывающем и на напорном трубопроводе или только на всасывющем? Здесь я просто вижу, как пожарная техника подключается после насосов, т.е на напорной линии.

Вы же сами ссылку на пункт привели первым сообщением.
irob23
Везде показаны примеры подключения трубопроводов от патрубков после насосов (на напорной линии), а в нормативных документах пишут, что нужно подключать до насосов, т.е на всасывающем трубопроводе. Так как правильно?
svoroponov
У нас патрубки выведены на улицу и соединены с пожарной системой (через запорную арматуру и ОК) на прямую после насосов. При пожаре электроэнергия в доме отключается полностью. По этому пожарные насосы дома могут использоваться при начале возгорания до приезда пожарных машин. Дальше тушение пожарными машинами. Пожарники в первую очередь по прибытии отключают электроэнергию дома. При отключении они не разбирают где какой рубильник и что он запитывает. Опускают все рубильнтки и вводные автоматы. Пожарные насосы соответственно выключаются , тушение только с пожарных машин. Но командиром расчёта может быть по обстановке принято по отключению электроэнергии иное решение и тушение может быть продолжено и с помощью домовых пожарных насосов.
трое пожарников
"...Пожарники в первую очередь по прибытии отключают электроэнергию дома. При отключении они не разбирают где какой рубильник и что он запитывает. Опускают все рубильнтки и вводные автоматы..." - ?????
svoroponov
У нас так. Чтобы не попасть под напряжение при тушении . Но опять же , я пояснил , может быть принято и иное решение, но это зависит уже от командира расчёта. Аварийное освещение на аккамуляторах (и некоторые системы тоже переходят на них) для эвакуации персонала и людей.
Пожарники -спасатели работают со своими средствами. А влезть в электросети под напряжением по мокрому да ещё при сильном задымлении можно элементарно. По этому и отключают.
трое пожарников
см. Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны
XXIX. Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на сетях электроснабжения
irob23
А какая разница как врезаны патрубки до насосов или после, если насосы отключены и вода на пожаротушение и так и так поступает от пожарных насосов. Я так понимаю мне нужно линии от патрубков переврезать до насосов перед обводными линиями.
andreishira
Цитата(irob23 @ 3.12.2022, 4:54) *
Везде показаны примеры подключения трубопроводов от патрубков после насосов (на напорной линии), а в нормативных документах пишут, что нужно подключать до насосов, т.е на всасывающем трубопроводе. Так как правильно?


Требование по подключению до насосов появилось в последних редакциях нормативов. А в примерах выполнено еще по старым нормам.

В схеме в вордовском файле. ОК на обводной насосов стоят не той стороной. Из наружных патрубков невозможно будет подать воду на вход насосов из за этих ОК.
Как вариант убрать их с обводной линии и поставить на ввод после подключения В1, чтобы в наружную сеть из патрубков вода не поступала