Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Качественная характеристика поверхностных сточных вод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
tchekhin
Коллеги, добрый день.

Задам пару вопросов, так как самому нет возможности разобраться. Предмет дискуссии - требования главы 7.6 СП 32.13330.2018 (Изм. 2 от 01.2022). В пункте 7.6.2 говорится, что для вновь строящихся и реконструируемых объектов состав поверхностных и производственно-ливневых сточных вод следует принимать по данным объектов-аналогов с учётом требований отраслевых и ведомственных нормативных документов.

Объект (вымышленный): горно-обогатительное предприятие цветной металлургии в Республике Саха.
Состав объекта:
- карьер по добыче руды, содержащей медь;
- отвал вскрышных пород;
- площадка обогатительной фабрики.
Объект находится за границей населённого пункта (в 100 км от ближайшего).

Вопросы.

1. На сколько легитимно в данном случае в принципе пользоваться руководствами главы 7.6 СП 32 (Изм. 2), если речь в главе идёт о сточных водах поселений? При том, в главе 1 "Область применения" ничего про поселения не сказано.

Если бы я был экспертом и хотел завалить проект, то сказал бы, что глава 7.6 о поселениях (и городах), в пункте 7.6.2 говорится об общественно-деловых зонах поселений, а не о промышленном предприятии в 100 км от ближайшего населённого пункта.

2. Что такое "объект-аналог"?

Есть качество руды, есть производительность карьера и фабрики, есть климатические условия. Понятие "объект-аналог" существует в юридическом поле РФ?

3. Ведомственные нормативные документы - что это?

Это ВСН? Существует ли какой-то перечень таких документов в каком-то источнике, который постоянно актуализируется? Есть документы которые не действуют, и никто не удосужился развивать данное направление - что делать в таком случае?

4. Правильно ли я понимаю, что нет возможности качество поверхностного стока с отвала, из карьера и площадки обогатительной фабрики принять в соответствии с п. 7.6.3 СП 32 как сток с участка "Территории, прилегающие к промышленным зонам"?

В карьере есть приток подземных вод, технологических вод, вода от растепления. Здесь речь идёт только о поверхностном стоке.

5. Если нет объекта-аналога, ВСН не действуют, либо в них нет качества поверхностных сточных вод - что вообще делать?

С радостью выслушаю ваше экспертное мнение. Заранее благодарю.
aminopower
Цитата(tchekhin @ 11.1.2023, 11:11) *
5. Если нет объекта-аналога, ВСН не действуют, либо в них нет качества поверхностных сточных вод - что вообще делать?

Читать "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ".
speleos
в свое время занимался кач составом рудников. Алгоритм примерно был такой:

а) предприятие II группы. есть специфические загрязнения
б) открываем РД 52.24.309-2016 и находим в приложении И1 список "своих" загрязнений.
в) даем задание экологам, они в рамках ИЭИ и ИГМИ опираясь на список пункт Б выдают концентрации (как правило по протоколам , взятых на площадке)
г) зная входящие концентрации и требования рыбы подбираем технологию, считаем очистку и разбавление (если не все чистим до рыбы). Выдаем эти данные назад экологам, они уже считают заключительно свои ущербы, платы и тд.

это касается подотвального стока и стока с карьера. Промплощадки, где нет явного специфического загрязнения (например нет перевозки руды) можно брать по СП32: нефть, взвешенные, БПК.. чо там еще.

отдельно хочу отметить расчетные расходы стока с отвалов: упрощеного подхода метода предельной интенсивности ВодГео тут будет недостаточно. Тоесть экспертизу это пройдет, но решение будет корявое.
tchekhin
Цитата(aminopower @ 11.1.2023, 11:29) *
Читать "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ".


Спасибо за ответ.

Если я правильно вас понял, то СП 32 вообще не применим для предприятий вне населённых пунктов?

С учётом последних постановлений Правительства РФ по исключению даже самого СП 32 из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", необходимо ли Заказчику включить Рекомендации ВОДГЕО включить в перечень НТД для проектирования (в ТЗ)? Есть какой-то опыт в этом плане после 1 сентября 2022 года?

В таблице 3 Рекомендаций есть только характеристика дождевого стока для промпредприятий. Где взять концентрации загрязнений для талого стока?

Спасибо.
Young
Цитата(tchekhin @ 11.1.2023, 11:11) *
2. Что такое "объект-аналог"?

Есть качество руды, есть производительность карьера и фабрики, есть климатические условия. Понятие "объект-аналог" существует в юридическом поле РФ?

Добрый.
У организации, которая вам заказала проектирование, это первый подобный объект?
Как правило, по моему опыту, подобные объекты проектируют и строят не единично, т.е. у зака в эксплуатации уже есть карьеры, фабрики и т.д. Можно попросить данные с функционирующего объекта.

З.Ы. Вот эти вот пугалки "эксперт который хочет завалить объект" неизживаемы dry.gif
tchekhin
Цитата(speleos @ 11.1.2023, 11:31) *
в свое время занимался кач составом рудников. Алгоритм примерно был такой:

а) предприятие II группы. есть специфические загрязнения
б) открываем РД 52.24.309-2016 и находим в приложении И1 список "своих" загрязнений.
в) даем задание экологам, они в рамках ИЭИ и ИГМИ опираясь на список пункт Б выдают концентрации (как правило по протоколам , взятых на площадке)
г) зная входящие концентрации и требования рыбы подбираем технологию, считаем очистку и разбавление (если не все чистим до рыбы). Выдаем эти данные назад экологам, они уже считают заключительно свои ущербы, платы и тд.

это касается подотвального стока и стока с карьера. Промплощадки, где нет явного специфического загрязнения (например нет перевозки руды) можно брать по СП32: нефть, взвешенные, БПК.. чо там еще.

отдельно хочу отметить расчетные расходы стока с отвалов: упрощеного подхода метода предельной интенсивности ВодГео тут будет недостаточно. Тоесть экспертизу это пройдет, но решение будет корявое.


Спасибо за ответ и за РД отдельно.

Лога понятна, но не совсем. Собираемся добывать руду и обогащать. В соответствии с Рекомендациями НИИ ВОДГЕО, предприятие относится ко второй группе. Это понятно. Берём РД, определяем перечень специфических загрязнений. Тут сразу вопрос. В Приложении И есть горно-добывающая отрасль и металлургия. Нет понимания, куда отнести цветную металлургию. Это первое. Но, допустим, я взял и горно-добывающую и металлургию одновременно. Передал данные экологам, они включили в задание на изыскания. А дальше что? Изыскатели могут только взять пробы поверхностного стока с территории, где нет никакого предприятия, так как оно проектируемое. Получается, что на изыскания никак не влияет назначение будущего производства: что НПЗ, что свиноферма - для изыскателей это нетронутое чистое поле.

Если бы речь шла о реконструкции - тогда да, тогда логика понятна.
speleos
Цитата(tchekhin @ 11.1.2023, 14:31) *
Спасибо за ответ и за РД отдельно.

Лога понятна, но не совсем. Собираемся добывать руду и обогащать. В соответствии с Рекомендациями НИИ ВОДГЕО, предприятие относится ко второй группе. Это понятно. Берём РД, определяем перечень специфических загрязнений. Тут сразу вопрос. В Приложении И есть горно-добывающая отрасль и металлургия. Нет понимания, куда отнести цветную металлургию. Это первое. Но, допустим, я взял и горно-добывающую и металлургию одновременно. Передал данные экологам, они включили в задание на изыскания. А дальше что? Изыскатели могут только взять пробы поверхностного стока с территории, где нет никакого предприятия, так как оно проектируемое. Получается, что на изыскания никак не влияет назначение будущего производства: что НПЗ, что свиноферма - для изыскателей это нетронутое чистое поле.

Если бы речь шла о реконструкции - тогда да, тогда логика понятна.


если предприятие в чистом поле, то конечно полевых отборов проб не будет. Тогда придется из "джентельменского набора" из РД брать позиции которые нужно мониторить, а дальше искать обоснование (например, как писали выше из предприятий-аналогов) или из НИРов.
Например, перед проектированием предприятие-рудник точно делает опытные выщелачивания и тд. Там отчете они пишут что на входе, что на выходе.

От себя скажу так: медью и азотной группой будут фонить отвалы. Карьеры (особенно грунтовые водопритоки в карьеры) будут тоже фонить содержанием руды и азотной группой (но в меньшей концетрации). Азотная группа как продукты взрывов. Если бахать будут другими веществами, то принять их.

а на площадке ГЦМ появятся всякие цианиды. Помнится, у нас прудок с цианидами и золотом в реку улетел. Шороху было огого smile.gif
tchekhin
Цитата(Young @ 11.1.2023, 12:56) *
Добрый.
У организации, которая вам заказала проектирование, это первый подобный объект?
Как правило, по моему опыту, подобные объекты проектируют и строят не единично, т.е. у зака в эксплуатации уже есть карьеры, фабрики и т.д. Можно попросить данные с функционирующего объекта.

З.Ы. Вот эти вот пугалки "эксперт который хочет завалить объект" неизживаемы dry.gif


Добрый день.

Есть аналоги по технологии, но не по климатической зоне. Грубо говоря, есть такое же предприятие в Казахстане, а проектируемое - в Якутии. А дальше ещё хуже. Заказчик не хочет передать нас протоколы, потому что они со специфическими загрязнениями, нужны нормальные очистные, а строить их не в интересах Заказчика. Карьер вводится в эксплуатацию на 2 года раньше, чем фабрика. Объекты горно-транспортной части выделяются в первый этап. Вода из карьеров и с отвалов должна чистится и сбрасываться в водный объект первые 2 года. В хвостохранилище воду сбрасывать они тоже не хотят. А вот уже с 3-его года следующие 22 года карьерная вода будет направляться на фабрику без очистки.

Такая вот ситуация, если в кратце.
tchekhin
Цитата(speleos @ 11.1.2023, 15:16) *
если предприятие в чистом поле, то конечно полевых отборов проб не будет. Тогда придется из "джентельменского набора" из РД брать позиции которые нужно мониторить, а дальше искать обоснование (например, как писали выше из предприятий-аналогов) или из НИРов.
Например, перед проектированием предприятие-рудник точно делает опытные выщелачивания и тд. Там отчете они пишут что на входе, что на выходе.

От себя скажу так: медью и азотной группой будут фонить отвалы. Карьеры (особенно грунтовые водопритоки в карьеры) будут тоже фонить содержанием руды и азотной группой (но в меньшей концетрации). Азотная группа как продукты взрывов. Если бахать будут другими веществами, то принять их.

а на площадке ГЦМ появятся всякие цианиды. Помнится, у нас прудок с цианидами и золотом в реку улетел. Шороху было огого smile.gif


Это вы, наверное, про кучное выщелачивание золота говорите. Но там оборотная система с растворами цианидов: насосная растворов, карты выщелачивания, пруд растворов, аварийный пруд. Какие-то особенности процесса описываются в техрегламенте на обогащение, да. Но у меня то сейчас вопрос по меди.

Руду добывают в карьере. Везут на корпус крупного дробления. Дальше идут конвейеры уже до фабрики, где и получают концентрат. Пульпа качается в хвостохранилище.

Я тут выше писал, что мы сейчас делаем ПД на горную часть на первые 6 лет. Выделяем два этапа. на первом воду на фабрику качать нельзя - фабрики ещё не будет. Будет строится хвостохранилище, но туда Заказчик сбрасывать сток не хочет. Этап всего на 2 года. Второй этап в ПД - ещё 4 года. Пока предприятие планируется на 25 лет.

В первые 2 года мы не выходим на подземные воды (слава Богу). Их качество в ИГМИ есть. Если бы на них вышли, то пришлось бы городить капитальные очистные сооружения, как мы делаем для шахт и шахтной воды - деваться некуда.

Карьерные воды:
- растепление многолетнемёрзлой породы (как принять качество ХЗ, в изысканиях нет);
- технологическая вода (от буро-взрывных работ - с азотом понятно):
- подземные воды в первые 2 года не вскрываются;
- поверхностный сток, который в общем притоке составляет 80%.

Медь - понятно. Там ещё не только медь, а попутные металлы. Азотная группа от БВР - понятно, только откуда качество брать и по какому нормативу, если аналога нет - я не знаю.
Young
Цитата(tchekhin @ 11.1.2023, 15:32) *
Добрый день.

Есть аналоги по технологии, но не по климатической зоне. Грубо говоря, есть такое же предприятие в Казахстане, а проектируемое - в Якутии. А дальше ещё хуже. Заказчик не хочет передать нас протоколы, потому что они со специфическими загрязнениями, нужны нормальные очистные, а строить их не в интересах Заказчика. Карьер вводится в эксплуатацию на 2 года раньше, чем фабрика. Объекты горно-транспортной части выделяются в первый этап. Вода из карьеров и с отвалов должна чистится и сбрасываться в водный объект первые 2 года. В хвостохранилище воду сбрасывать они тоже не хотят. А вот уже с 3-его года следующие 22 года карьерная вода будет направляться на фабрику без очистки.

Такая вот ситуация, если в кратце.

ну то-есть вопрос не в объектах аналогах, они-то оказывается есть, а в том, что зак не хочет вам давать по ним инфу.
speleos
Цитата(tchekhin @ 11.1.2023, 15:47) *
Карьерные воды:
- растепление многолетнемёрзлой породы (как принять качество ХЗ, в изысканиях нет);
- технологическая вода (от буро-взрывных работ - с азотом понятно):
- подземные воды в первые 2 года не вскрываются;
- поверхностный сток, который в общем притоке составляет 80%.

Медь - понятно. Там ещё не только медь, а попутные металлы. Азотная группа от БВР - понятно, только откуда качество брать и по какому нормативу, если аналога нет - я не знаю.


кстати, гидрогеологи кустовую откачу делали на месторождении? у них бывают в отчете хим состав грунтовой воды.
Короче в ПЗ надо будет как-то обосновывать кач состав. НУ в крайнем случае брать казахские анализы, строить очистку на них, но описать в ПД чтобы мониторили микроэлелементы. В случае чего поплатят штрафы какоето время, потом реконструируют.

Я действительно несколько рудников на золоте сделал (и кучи и цеховое выщелачивание). Медью не занимался. Но в целом на поверхностный сток линейки отстаивание-коалесцентный модуль-сорбция почти по всем микроэлементам хватало.
tchekhin
Спасибо всем за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.