Добрый день, при разработке проектной документации столкнулись с проблемой: в ТУ прописана необходимость установки в мкд на выпуске и до 1го смотрового колодца мусороулавливащих устройств. Кто-то встречался с таким, или есть какое-то решение установки в подвале на выпуске корзинок или какого-то механизма?
Serg Ivanov
17.2.2023, 14:23
Цитата(Gibadullina VV @ 17.2.2023, 13:52)
Добрый день, при разработке проектной документации столкнулись с проблемой: в ТУ прописана необходимость установки в мкд на выпуске и до 1го смотрового колодца мусороулавливащих устройств. Кто-то встречался с таким, или есть какое-то решение установки в подвале на выпуске корзинок или какого-то механизма?
Подскажите, почему в подвале нельзя, на что сослаться? У нас система К1, связались с РСО, обосновывают это забиванием насоса тряпками от жильцов
SV_vrn
17.2.2023, 15:38
предусмотреть например можно на выпуске колодец промежуточный диаметром 700мм, в котором сделать перепад 200-300мм. входящая труба подключается выше лотка, а на полки лотка сверху кладется решетка из нержавейки.
очистка творческими узбеками граблями через люк.
Serg Ivanov
20.2.2023, 11:58
Цитата(Gibadullina VV @ 17.2.2023, 14:32)
Подскажите, почему в подвале нельзя, на что сослаться? У нас система К1, связались с РСО, обосновывают это забиванием насоса тряпками от жильцов
Затопите подвал. Перед насосами должна быть решётка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.