Gibadullina VV
Добрый день, при разработке проектной документации столкнулись с проблемой: в ТУ прописана необходимость установки в мкд на выпуске и до 1го смотрового колодца мусороулавливащих устройств. Кто-то встречался с таким, или есть какое-то решение установки в подвале на выпуске корзинок или какого-то механизма?
Serg Ivanov
Цитата(Gibadullina VV @ 17.2.2023, 13:52) *
Добрый день, при разработке проектной документации столкнулись с проблемой: в ТУ прописана необходимость установки в мкд на выпуске и до 1го смотрового колодца мусороулавливащих устройств. Кто-то встречался с таким, или есть какое-то решение установки в подвале на выпуске корзинок или какого-то механизма?

В подвале нельзя. Сморите тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136664
Gibadullina VV
Подскажите, почему в подвале нельзя, на что сослаться? У нас система К1, связались с РСО, обосновывают это забиванием насоса тряпками от жильцов
SV_vrn
предусмотреть например можно на выпуске колодец промежуточный диаметром 700мм, в котором сделать перепад 200-300мм. входящая труба подключается выше лотка, а на полки лотка сверху кладется решетка из нержавейки.

очистка творческими узбеками граблями через люк.
Serg Ivanov
Цитата(Gibadullina VV @ 17.2.2023, 14:32) *
Подскажите, почему в подвале нельзя, на что сослаться? У нас система К1, связались с РСО, обосновывают это забиванием насоса тряпками от жильцов

Затопите подвал.
Перед насосами должна быть решётка.