Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Раковина самопомощи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
Всем доброго времени суток! По заданию от раздела ТХ в здании устанавливается раковина самопомощи. В здании это единственый прибор потребляющий воду и соответственно от которого отводятся стоки (санузлы и прочее находится в соседнем здании). По каким нормам потребления расчитывать расходы для душа самопомощи (количество персонала на которое этот душ рассчитан-известно). Если брать по приложению А Сп 30.13330.202 как просто для холодных цехов-то возникает сомнение, что это же не просто сантехника и пользоваться с такой же регулярностью этой раковиной точно не будут (соответствено и нормы расхода другие должны быть)
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 7:57) *
Всем доброго времени суток! По заданию от раздела ТХ в здании устанавливается раковина самопомощи. В здании это единственый прибор потребляющий воду и соответственно от которого отводятся стоки (санузлы и прочее находится в соседнем здании). По каким нормам потребления расчитывать расходы для душа самопомощи (количество персонала на которое этот душ рассчитан-известно). Если брать по приложению А Сп 30.13330.202 как просто для холодных цехов-то возникает сомнение, что это же не просто сантехника и пользоваться с такой же регулярностью этой раковиной точно не будут (соответствено и нормы расхода другие должны быть)
- всё неверно.
Были тут такие темы. Ищите.
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109741
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EE%EC%EE%F9%E8
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EE%EC%EE%F9%E8
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2024, 11:37) *
- всё неверно.

А что конкретно-неверно? Посмотрел темы-ответа на интересующий меня вопрос не нашел.
Мне нужно расходы посчитать, чтобы подобрать объем бака с водой для данной раковины (вода привозная) и объем резервуара для стоков (будут вывозить на очистные заказчика). Ответа на этот вопрос не увидел (может где пропустил).
Ferdipendoz
По моим понятиям, там вообще нет суточного и часового расхода, можно только секундный взять для прибора.
Раковина же аварийная, ей в принципе никто не пользуется, пока кислота в лицо не брызнет.
Нельзя её рассчитывать по приложению А
aminopower
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 12:05) *
А что конкретно-неверно? Посмотрел темы-ответа на интересующий меня вопрос не нашел.
Мне нужно расходы посчитать, чтобы подобрать объем бака с водой для данной раковины (вода привозная) и объем резервуара для стоков (будут вывозить на очистные заказчика). Ответа на этот вопрос не увидел (может где пропустил).

alexandrpjatkov
-
Vano
ГИПа на вас нет тащить ради одной раковине самопомощи каналюгу и водопровод наружные сети.
А потом бензин на АЗС по конскому ценнику.

Сверху бачок как на рисунке.
Снизу бачок приемный.

Объем определить дома промывая глаза и потом посмотрев на счетчик.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 26.4.2024, 15:02) *
Снизу бачок приемный.

И подключение ассенизаторского авто к нему, и определить сколько раз гонять это самое авто-то ли после каждого помыва глаз, то ли копить какое то время и потом вывозить. Ну и соответственно все расходы обосновать расчетами. Экологическая экспертиза (Росприроднадзор) в первую очередь требует обоснования всех расходов в системах водоотведения и всех концентраций в этих самых стоках.
aminopower
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 13:19) *
сколько раз гонять это самое авто-то ли после каждого помыва глаз

Раковина самопомощи (читай "аварийная") или у вас кол-во аварий тоже заложено в проект?
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 13:19) *
И подключение ассенизаторского авто к нему, и определить сколько раз гонять это самое авто-то ли после каждого помыва глаз, то ли копить какое то время и потом вывозить. Ну и соответственно все расходы обосновать расчетами. Экологическая экспертиза (Росприроднадзор) в первую очередь требует обоснования всех расходов в системах водоотведения и всех концентраций в этих самых стоках.

Бачок вывезешь на каблучке. Договор приложит ООС раздел.
Дома посмотри сколько уйдет глаза промыть - думаю 5-10 литров.
К вопросу про ассенизаторское авто.
Щас ты сделаешь емкость на улице на кубов 5. К нему подземную канажку.
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 12:05) *
А что конкретно-неверно? Посмотрел темы-ответа на интересующий меня вопрос не нашел.
Мне нужно расходы посчитать, чтобы подобрать объем бака с водой для данной раковины (вода привозная) и объем резервуара для стоков (будут вывозить на очистные заказчика). Ответа на этот вопрос не увидел (может где пропустил).

Не нужно Вам это. Перечитайте темы внимательно.
ВКшник
https://dzen.ru/a/ZYLEHaJUb1MBmQq1
ВКшник
По ссылке выше материалы по аварийным душам, раковинам самопомощи и фонтанам для глаз.
Aerl
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 7:57) *
Всем доброго времени суток! По заданию от раздела ТХ в здании устанавливается раковина самопомощи. В здании это единственый прибор потребляющий воду и соответственно от которого отводятся стоки (санузлы и прочее находится в соседнем здании). По каким нормам потребления расчитывать расходы для душа самопомощи (количество персонала на которое этот душ рассчитан-известно). Если брать по приложению А Сп 30.13330.202 как просто для холодных цехов-то возникает сомнение, что это же не просто сантехника и пользоваться с такой же регулярностью этой раковиной точно не будут (соответствено и нормы расхода другие должны быть)


По Российским нормативам к сожалению никак не посчитать, по ANSI еще можно. Можно посчитать мгновенный расход в л/с, можно прикинуть годовое потребление на тестирование.
Vano
Цитата(Aerl @ 3.6.2024, 8:21) *
По Российским нормативам к сожалению никак не посчитать, по ANSI еще можно. Можно посчитать мгновенный расход в л/с, можно прикинуть годовое потребление на тестирование.

Годовое потребление на тестировании?
Это определять как часто в год рабочий попадет себе кислотой в глаза?
Сергей 41
Цитата(Vano @ 26.4.2024, 14:22) *
Бачок вывезешь на каблучке. Договор приложит ООС раздел.
Дома посмотри сколько уйдет глаза промыть - думаю 5-10 литров.
К вопросу про ассенизаторское авто.
Щас ты сделаешь емкость на улице на кубов 5. К нему подземную канажку.

Я уже не помню номер документа, но автономный фонтан для промыва глаз должен действовать не менее 15 минут, высота струи воды (там было что-то напоминающее душевую лейку) по-моему не менее 20 см. Сам пробовал- глаза промывал. Похоже на вот эту конструкцию (не реклама). По поводу водоотведения- ничего не было сказано. 15- 30 л в производственном помещении- не знаю, надо ли что-то городить.
Aerl
Цитата(Vano @ 3.6.2024, 8:44) *
Годовое потребление на тестировании?
Это определять как часто в год рабочий попадет себе кислотой в глаза?


Нет, по ANSI их тестируют вроде каждую неделю короткими открытиями по 3 мин - простая проверка работоспособности. А то реально кому-нибудь в глаза кислота попадет, а глазомойка не работает уже как месяц оказывается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.