Viktorino
31.7.2024, 6:50
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос: что подразумевается под термином "заложение" в п. 6.3.2 СП 32.13330.2018: глубина заложения верха трубопровода, глубина заложения лотка трубопровода, глубина заложения рабочей части или глубина заложения колодца (низ конструкции)?
Спасибо.
Ferdipendoz
31.7.2024, 6:54
Глубина заложения лотка трубы
Viktorino
31.7.2024, 7:45
Спасибо. Канализацией не занимался, поэтому только разбираюсь. Собственно в чём сомнения.
Получается, что при глубине заложения, к примеру, 2,1 м и рабочей части 1,8 м на обратную засыпку и плиту перекрытия остаётся не более 0,3 м. Это без учёта высоты полок.
Как такое может быть?
Ferdipendoz
31.7.2024, 9:05
Без горловины, плита перекрытия и опорное кольцо КО-6, на него люк
Viktorino
31.7.2024, 9:25
На устройство полок высоты уже не хватает.
К тому же, для типовых плит перекрытий (под дорогой) требуется засыпка 0,5 м.
Или я что-то неправильно понимаю?
Грубо условия:
- глубина заложения лотка Ду 400 ливневки: 2,1 м (более 2,0 м).
- высота полок до Ду/2 = 200 мм.
- высота рабочей части = 1,8 м.
- глубина засыпки = 0,5 м.
- плита перекрытия = 0,15 м.
2,1 - 0,2 - 1,8 - 0,5 - 0,15 = минус 0,55 м.
Если убрать требование по минимальной глубине засыпки 0,5 м.
- глубина заложения лотка Ду 400 ливневки: 2,1 м (более 2,0 м).
- высота полок до Ду/2 = 200 мм.
- высота рабочей части = 1,8 м.
- глубина засыпки = КО6 + люк ~ 0,17 м.
- плита перекрытия = 0,15 м.
2,1 - 0,2 - 1,8 - 0,17 - 0,15 = минус 0,22 м.
Ferdipendoz
31.7.2024, 14:42
Я в таких случаях не соблюдаю требование по высоте рабочей части не менее 1800 мм.
Пункт 6.3.2 сначала говорит про рабочую часть не менее 1800 мм, а потом ...при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм.... Поэтому хоть 600 делайте
Viktorino
31.7.2024, 16:46
Цитата(VKing @ 31.7.2024, 19:23)

Пункт 6.3.2 сначала говорит про рабочую часть не менее 1800 мм, а потом ...при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм.... Поэтому хоть 600 делайте
В исходной версии СНиП было написано "
как правило", а сейчас "
необходимо". Вот, переживаю
Цитата(Viktorino @ 31.7.2024, 23:46)

В исходной версии СНиП было написано "
как правило", а сейчас "
необходимо". Вот, переживаю

Ну так написали тоже самое, но криво. Сначала требуют, потом описывают ситуацию когда по другому...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.