Viktorino
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос: что подразумевается под термином "заложение" в п. 6.3.2 СП 32.13330.2018: глубина заложения верха трубопровода, глубина заложения лотка трубопровода, глубина заложения рабочей части или глубина заложения колодца (низ конструкции)?
Спасибо.
Ferdipendoz
Глубина заложения лотка трубы
Viktorino
Спасибо. Канализацией не занимался, поэтому только разбираюсь. Собственно в чём сомнения.
Получается, что при глубине заложения, к примеру, 2,1 м и рабочей части 1,8 м на обратную засыпку и плиту перекрытия остаётся не более 0,3 м. Это без учёта высоты полок.
Как такое может быть?
Ferdipendoz
Без горловины, плита перекрытия и опорное кольцо КО-6, на него люк
Viktorino
На устройство полок высоты уже не хватает.
К тому же, для типовых плит перекрытий (под дорогой) требуется засыпка 0,5 м.
Или я что-то неправильно понимаю?

Грубо условия:
- глубина заложения лотка Ду 400 ливневки: 2,1 м (более 2,0 м).
- высота полок до Ду/2 = 200 мм.
- высота рабочей части = 1,8 м.
- глубина засыпки = 0,5 м.
- плита перекрытия = 0,15 м.
2,1 - 0,2 - 1,8 - 0,5 - 0,15 = минус 0,55 м.

Если убрать требование по минимальной глубине засыпки 0,5 м.

- глубина заложения лотка Ду 400 ливневки: 2,1 м (более 2,0 м).
- высота полок до Ду/2 = 200 мм.
- высота рабочей части = 1,8 м.
- глубина засыпки = КО6 + люк ~ 0,17 м.
- плита перекрытия = 0,15 м.
2,1 - 0,2 - 1,8 - 0,17 - 0,15 = минус 0,22 м.
Ferdipendoz
Я в таких случаях не соблюдаю требование по высоте рабочей части не менее 1800 мм.
VKing
Пункт 6.3.2 сначала говорит про рабочую часть не менее 1800 мм, а потом ...при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм.... Поэтому хоть 600 делайте
Viktorino
Цитата(VKing @ 31.7.2024, 19:23) *
Пункт 6.3.2 сначала говорит про рабочую часть не менее 1800 мм, а потом ...при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм.... Поэтому хоть 600 делайте

В исходной версии СНиП было написано "как правило", а сейчас "необходимо". Вот, переживаю unsure.gif
VKing
Цитата(Viktorino @ 31.7.2024, 23:46) *
В исходной версии СНиП было написано "как правило", а сейчас "необходимо". Вот, переживаю unsure.gif

Ну так написали тоже самое, но криво. Сначала требуют, потом описывают ситуацию когда по другому...