Цитата(Aerl @ 7.8.2024, 22:27)

Там рассчитывается через удельное гидравлическое сопротивление, в Шевелеве в теории оно тоже есть, секрет в том что, они определены при конкретной скорости, при отличных скоростях необходимо вводить поправочные коэффициенты. Само по себе утверждение, что потери напора лежат в строго квадратичной зависимости конечно же некорректно, чем выше отклонение скорости, тем заметнее погрешность
С Шевелевым вообще нужно быть аккуратнее, см. табл.1, сортаменты использованные в табл. Шевелева уже как правило не применимы в нашей практике, отклонение вполне ощутимое
Ну под "Расчет по шевелеву" я понимаю не использование конкретных таблиц, а использование его формул, а точнее империческую формулу к-та сопротивления по длине, из которой и получаю потери используя любые диаметры. Еще можно воспользоваться методикой из советского СНиПа по водопроводу. Собственно считаю+- как в программке старой с аналогичным названием, но в Экселе. А какими методиками пользуетесь вы?
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.8.2024, 22:13)

Вообще то таблицы Шевелева это для водопровода, а система АПТ (рассчитываемая по данному СП) это точно не водопровод. Хоть и проектируется ВКшниками. И режим работы свой у нее. Вопросами Вашими не задавался, но полагаю разночтение идет именно из за разницы систем и их предназначения и режимов работы и прочих технических особенностей.
Здрасте, приехали, потери и в африке потери
Ладно, это все лирика, бог с ним с этим Шевелевым и его спорными формулами. Можно считать по Дарси, например, но как показывает практика там значения кратно ниже, чем у Шевелева и чем по методике СП 485 - нормативно? Умная вода вот считает так, хоть она и не о том