Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уменьшение пожарного объема воды в РЧВ за счет пополнения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
B-kat
Добры день!

Веду расчет требуемого объема РЧВ

Вода подается по одному водоводу поэтому попали на аварийный объем и согласно п.9,4 СП8 на дополнительный пожарный объем "9.4 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный пожарный объем воды в размере, определенном согласно пункту 9.2 настоящего свода правил."

Размещать резервуары такого объема на площадке не где, поэтому возник вопрос как учесть пополнение пожарного объема воды во время тушения пожара согласно примечания п.9.2 СП8?
"Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий."
Кто-нибудь производил такой расчет на практике - что из чего вычитать? Чтобы у экспертизы потом вопросов не было
aminopower
Цитата(B-kat @ 27.8.2024, 14:02) *
Вода подается по одному водоводу

Если у вас РЧВ пополняется по одному водоводу, то под примечание 9.2 СП8 вы никак не попадаете.
B-kat
Цитата(aminopower @ 27.8.2024, 16:29) *
Если у вас РЧВ пополняется по одному водоводу, то под примечание 9.2 СП8 вы никак не попадаете.


Точно! bestbook.gif Спасибо

Ну а допустим если бы была первая категория - как считается это пополнение во время тушения? Брать 3 часа пожара, 3 часа хоз-максимума и вычитать из них 3 часа подачи? и разницу складывать в резервуар как НПЗ? Так это еще больше получится чем просто полный НПЗ посчитать
aminopower
Цитата(B-kat @ 28.8.2024, 13:14) *
Так это еще больше получится чем просто полный НПЗ посчитать

В случае пополнения объем будет меньше на величину этого пополнения.
B-kat
т.е. пренебрегая тем что изначально этот расход идет на хоз-питье мы его просто учитываем как пополнение на тушение пожара?
aminopower
Цитата(B-kat @ 29.8.2024, 11:29) *
т.е. пренебрегая тем что изначально этот расход идет на хоз-питье

У вас в пожарном объеме должен быть объем воды на хоз-пит на время тушения пожара (максимальный расход на хоз-пит за 3 часа).