Добры день!
Веду расчет требуемого объема РЧВ
Вода подается по одному водоводу поэтому попали на аварийный объем и согласно п.9,4 СП8 на дополнительный пожарный объем "9.4 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный пожарный объем воды в размере, определенном согласно пункту 9.2 настоящего свода правил."
Размещать резервуары такого объема на площадке не где, поэтому возник вопрос как учесть пополнение пожарного объема воды во время тушения пожара согласно примечания п.9.2 СП8?
"Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий."
Кто-нибудь производил такой расчет на практике - что из чего вычитать? Чтобы у экспертизы потом вопросов не было