Коллеги, добрый день!
Кто как читает пункт 18.26 СП 30
На сетях бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
- на стояках при отсутствии на них отступов - на нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и на вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых и общественных зданиях с числом этажей пять и более - не реже чем через три этажа;
- в начале участков (по движению стоков) отводных трубопроводов при числе присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
- в проходных туннелях.
Вместо ревизии на подвесных трубопроводах сети канализации, прокладываемых под потолком, предусматривают установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения. Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания.
Примечание - На трубопроводах внутренней бытовой канализации, проходящей через встроенные помещения, допускается не предусматривать установку ревизий и прочисток. При этом ревизии и прочистки должны быть размещены на стояках выше и ниже этих помещений
Ситуация в следующем, над коммерческой частью располагаются с/у жилья. Коммерческих этажей - 4 шт (2 - 5 эт). Под потолком первого будет перекидка.
Возможно ли не предусматривать ревизию во всех встроенных помещениях. Ревизии будут на 6-м и под потолком 1-ого прочистка.
Вроде бы как желательно располагать ревизии через три этажа, но в то же время в примечании написано, что через встройку можно ходить без них