Mikosh
На объекте теплообменники ГВС(ИТП) расположены на кровли здание. Насос обеспечивающий давление в системе хоз-пита находится в подвале. ИТП ранее был в подвале с НС, при таком раскладе.
Hр=31 м

Вопрос: как правильно посчитать давление насосной станции? Нужно ли при расчете напора учитывать геометрическую высоту Н2 (смотреть схему)?
aminopower
Цитата(Mikosh @ 23.12.2024, 14:39) *
На объекте теплообменники ГВС(ИТП) расположены на кровли здание. Насос обеспечивающий давление в системе хоз-пита находится в подвале. ИТП ранее был в подвале с НС, при таком раскладе.
Hр=31 м

Вопрос: как правильно посчитать давление насосной станции? Нужно ли при расчете напора учитывать геометрическую высоту Н2 (смотреть схему)?

Пишу только геометрическую высоту, без потерь (лин+мест), свободного напора, подпора в наружной сети и пр. Геометрическая высота в ХВС берется от отметки наружной сети в точки подключения.
Нгеом.хвс=Н1+Нп=38 м
Нггеом.гвс=28-24,6=3,4 м
Aerl
Цитата(Mikosh @ 23.12.2024, 14:39) *
На объекте теплообменники ГВС(ИТП) расположены на кровли здание. Насос обеспечивающий давление в системе хоз-пита находится в подвале. ИТП ранее был в подвале с НС, при таком раскладе.
Hр=31 м

Вопрос: как правильно посчитать давление насосной станции? Нужно ли при расчете напора учитывать геометрическую высоту Н2 (смотреть схему)?



Ну скажем так, что требовательнее, теплообменник + мин напор на вводе или дальний высокий потребитель + требуемый напор