WasserWolf
3.2.2025, 16:39
У нас такая проблема:
в холодильном контуре (ККБ – испаритель) при выключенных системах какая-то ерунда со смотровыми стёклами с индикаторами влажности Becool серии BC-SG…N: их индикаторы и не жёлтые, и не зелёные – они прозрачные (судя по фото). Летом индикатор имел либо зелёный, либо жёлтый (до вакуумирования) цвет. Сейчас охладители вентустановок выключены.
Таких проблемных контуров со смотровыми стёклами с десяток.
Хладагент R410A.
Температура уличного воздуха +5...+10град.С.
Объект находится в другом регионе, информация о проблемы со слов эксплуатирующей организации.
Skaramush
3.2.2025, 16:40
Старость это объективно.
WasserWolf
3.2.2025, 17:12
Всё монтировалось в конце этого лета. Так что - это не старость смотровых стёкол.
Есть сомнение насчёт квалификации производивших пайку специалистов.
Внешний вид смотровых стёкол "как старые" из-за того, что на кровле, где установлено оборудование - выделения кислот и прочей гадости.
Причины черного глазка:
1. Пайка без азота.
2. Компрессор постоянно ловит жидкарь.
3. Могли при пайке сжечь, но тогда обычно стекло еще изнутри коптится и центральная пипка даже отлетает (скорее всего не этот вариант).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,