Цитата(Тепловед @ 23.2.2025, 8:55)

Даниил, прежде чем давать Вам советы, хотелось бы узнать следующие сведения:
1. мощность котла - КВр -1,0
2. как осуществляется подача воздуха в настоящее время - вентилятором или за счет естественной тяги -Естественная.
3 . объём помещения, где стоит котел и сколько котлов одновременно в работе -1 котёл в работе он же , 200 м
4. длина газохода за котлом до стены здания и от стены до дымовой трубы.-до стены 5 м,от стены до дым трубы- 4 м.
5. каким углем топите и состав топлива по паспорту, его калорийность (это чтобы определить необходимое количество воздуха для сжигания топлива) -бурый 2БПКО 0,590
А пока советую ставить вентилятор на поддув, а воздух брать из помещения котельной.
Цитата(forrte @ 24.2.2025, 8:04)

Прежде всего надо замерить тягу в котле, сравнить с работой других котлов, посмотреть, что изменится, например, при открывании двери в котельную. Потом сделать первые выводы.
Что касается самой идеи подачи наружного воздуха при его недостатке непосредственно в топку, она не кажется здравой, т.к. улучшение горения за счёт кол-ва воздуха будет сопровождаться ухудшением горения за счёт снижения температуры. Было бы всё равно, котлы бы и конструировали сразу с забором воздуха с улицы.
Верно с улицы при заборе воздуха поддувом (вентилятором) -горение и температура отличные (но внутри без изменений) - при просто открытие двери в котельную проблема решается всё горит всё хорошо. Говоря просто кажутся в помещении не хватает кислорода.