Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котёл КВр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Даниил горлов
Не хватает поддува, не могу найти ответа на вопрос -можно сделать забор воздуха у поддува с улицы? Тоесть какая температура должна подаваться в топку котла от поддува -ясно на горячее холодное лопнут колосники но если по сторонам отвести воздух какая всё же температура должна подаваться?
Тепловед
Даниил, прежде чем давать Вам советы, хотелось бы узнать следующие сведения:
1. мощность котла
2. как осуществляется подача воздуха в настоящее время - вентилятором или за счет естественной тяги
3 . объём помещения, где стоит котел и сколько котлов одновременно в работе
4. длина газохода за котлом до стены здания и от стены до дымовой трубы.
5. каким углем топите и состав топлива по паспорту, его калорийность (это чтобы определить необходимое количество воздуха для сжигания топлива)
А пока советую ставить вентилятор на поддув, а воздух брать из помещения котельной.
svoroponov
Вам лучше тут почитать и обратиться к изготовителю .
https://kotel-kv.ru/kotly-kvr.html
forrte
Прежде всего надо замерить тягу в котле, сравнить с работой других котлов, посмотреть, что изменится, например, при открывании двери в котельную. Потом сделать первые выводы.
Что касается самой идеи подачи наружного воздуха при его недостатке непосредственно в топку, она не кажется здравой, т.к. улучшение горения за счёт кол-ва воздуха будет сопровождаться ухудшением горения за счёт снижения температуры. Было бы всё равно, котлы бы и конструировали сразу с забором воздуха с улицы.
Тепловед
Почитать https://kotel-kv.ru/kotly-kvr.html полезно в том плане, чтобы сравнить комплектацию котлов на угле и мазуте (дизтопливе) Ведь при переделке котла Вы врезали новую топку. Наверняка к твердотопливному котлу должны прилагаться вентилятор и дымосос. Что касается забора воздуха с улицы, то проблема его предварительного подогрева решается изготовлением простейшего рекупиратора. Я делал такой для котла в 300 квт. Уже 10 лет работает без проблем.
Даниил горлов
Цитата(Тепловед @ 23.2.2025, 8:55) *
Даниил, прежде чем давать Вам советы, хотелось бы узнать следующие сведения:
1. мощность котла - КВр -1,0
2. как осуществляется подача воздуха в настоящее время - вентилятором или за счет естественной тяги -Естественная.
3 . объём помещения, где стоит котел и сколько котлов одновременно в работе -1 котёл в работе он же , 200 м
4. длина газохода за котлом до стены здания и от стены до дымовой трубы.-до стены 5 м,от стены до дым трубы- 4 м.
5. каким углем топите и состав топлива по паспорту, его калорийность (это чтобы определить необходимое количество воздуха для сжигания топлива) -бурый 2БПКО 0,590
А пока советую ставить вентилятор на поддув, а воздух брать из помещения котельной.



Цитата(forrte @ 24.2.2025, 8:04) *
Прежде всего надо замерить тягу в котле, сравнить с работой других котлов, посмотреть, что изменится, например, при открывании двери в котельную. Потом сделать первые выводы.
Что касается самой идеи подачи наружного воздуха при его недостатке непосредственно в топку, она не кажется здравой, т.к. улучшение горения за счёт кол-ва воздуха будет сопровождаться ухудшением горения за счёт снижения температуры. Было бы всё равно, котлы бы и конструировали сразу с забором воздуха с улицы.

Верно с улицы при заборе воздуха поддувом (вентилятором) -горение и температура отличные (но внутри без изменений) - при просто открытие двери в котельную проблема решается всё горит всё хорошо. Говоря просто кажутся в помещении не хватает кислорода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.