Полная версия этой страницы:
Чиллер-градирня
Подскажите, пожалуйста, как сделать алгоритм работы градирни.
Имеется система: Водный чиллер с четырьмя компрессорами, не инверторный. Живёт своей жизнью, сам как-то включает/отключает компрессора. На горячей стороне чиллера насос, регулируемый, который гонит тепло на градирню.
Градирня представляет собой восемь вентиляторов, каждый можно включить независимо, выставить необходимую скорость.
Ну ещё после насоса задвижка управляемая.
Есть температура подачи на градирню, обратки, расход.
Пробовал вычислять мощность по этим параметрам и от этого уже задавать количество работающих вентиляторов и их скорость. А насосом поддерживать температуру на выходе из чиллера.
Заказчик остался недоволен - частота вентиляторов постоянно гуляет, компрессора включаются/выключаются, производительность чиллера меняется - акустический дискомфорт.
Сказал открыть полностью задвижку, разогнать насос и выставить вентиляторы на одну фиксированную частоту.
Как ни странно, пока это работает.
Но как-то это не по мне, а если горячее станет и больше тепла пойдёт?
Посоветуйте пожалуйста, как можно прописать работу градирни.
Вам когда-нибудь такое буквосочетание как "расход воды через конденсатор чиллера" встречалось?
Прошу прощения, но я простой асушник, нет, не встречалось.
Поэтому и обращаюсь к знающим людям за помощью.
Насосом выставить штатный расход воды через конденсатор, вентиляторы по температуре.
Цитата(AI 155 @ 17.7.2025, 10:12)

вентиляторы по температуре.
А как бы это согласовать с пожеланием клиента о акустическом комфорте, может просто: работает один компрессор - одна скорость, два - другая...
Сработает?
Попробуйте, лишь бы чиллер не сломался.
Цитата(Mitya78 @ 16.7.2025, 23:58)

Сказал открыть полностью задвижку, разогнать насос и выставить вентиляторы на одну фиксированную частоту.
Как ни странно, пока это работает.
Но как-то это не по мне, а если горячее станет и больше тепла пойдёт?
Если горячее станет увеличьте скорость вентиляторов.
Т.е. регулирование по графику, мин. температура -мин. скорость, макс. температура -макс. скорость.
Хитрый Лис
17.7.2025, 13:48
Цитата(Mitya78 @ 17.7.2025, 13:41)

А как бы это согласовать с пожеланием клиента о акустическом комфорте
А что он вкладывает в это понятие?
Хочет чтобы все постоянно гудело в одном фоне? Или чтобы не слышать шум?
Цитата(Mitya78 @ 17.7.2025, 12:41)

А как бы это согласовать с пожеланием клиента о акустическом комфорте...
А ему "шашечки или ехать"?
Чтоб нормально работал чиллер - номинальный поток через конденсатор, лучше - к верхнему пределу, а, потом уж регулировать вентиляторами давление конденсации.
Вентиляторы можно крутить или частотником или фазорезкой. Частотником лучше.
Цитата(Хитрый Лис @ 17.7.2025, 14:48)

А что он вкладывает в это понятие?
Хочет чтобы все постоянно гудело в одном фоне?
Да, его устраивает если гудит на одной частоте. А когда менялась скорость, то не устраивало.
Всё вентиляторы с частотниками.
Можно поочередно отключать вентиляторы.
Цитата(Mitya78 @ 18.7.2025, 17:06)

Всё вентиляторы с частотниками.
Т.е. у каждого вентилятора свой частотник?
Не понял про "разогнать насос", насос тоже с частотником что ли? Задвижка тогда запорная, не регулируемая наверно? Запорной задвижкой регулировать нельзя, она не для этого, выйдет из строя.
Вообще - насос/задвижка должны поддерживать фиксированный расход через теплообменник чиллера. Уставку см. в документации на чиллер.
Температура регулируется вентиляторами. В документации на чиллер указана номинальная и максимальная температура охлажденного на градирне гликоля, входящего в теплообменник. Вот номинальную и поддерживаем, уставка фиксированная. Можно включать все вентиляторы сразу и регулировать все сразу синхронно. Можно по очереди разгонять друг за другом и заморочиться с выравниванием наработки. Тут всё в ваших руках, главное чтобы температура поддерживалась.
Конечно же градирня регулирует только температуру гликоля на горячей стороне чиллера, она для этого и предназначена. При чём здесь температура на выходе чиллера? Холодная вода на выходе вас не касается, ей занимается сам чиллер.
Если всё так сделать ничего у вас гулять не будет. Это вообще система инерционная, учитывая тот объём воды, который гоняется на выходе у чиллера, как аккумулятор холода.
Ну и зимой такая простая система работать не будет, если должна. Только летом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.