AKAKICH
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!
dmchehow
Цитата(AKAKICH @ 6.8.2025, 12:13) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!
Краны лишние что ли валялись?? biggrin.gif Вобще выглядит убого.
AKAKICH
Спасибо за позитив! Но о совет или хотя бы ответ на вопрос было бы лучше!
GASPAR
Цитата(AKAKICH @ 6.8.2025, 11:13) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!


Я думаю, что слесарь руководствовался пунктом 7.4 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования,если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
Формально может он и прав, но по моему мнению ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали - резьбовой уголок.
В варианте слесарюги тоже есть непонятки: зачем нужен общий кран и доп.резьба?? Зачем общее изолирующее соединение? Например плиты подключаются как правило резинотканевым шлангом, который сам по себе диэлектрик.

У моего брата, живущего в Катуаре в Подмосковье уже 3 раза приезжала аварийка. травила резьба перед счётчиком газа. Ибо на газопроводе перед счетчиком на резьбе : фильтр (нафиг он сдался, ибо в инструкции по счетчику он не требуется), термозапорный клапан (когда газифицировалась квартиру он не требовался, бесполезная болванка), электромагнитный клапан системы контроля загазованности и кран. И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты.
инж323
Цитата(GASPAR @ 6.8.2025, 22:08) *
И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты.

Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии.
AKAKICH
Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 0:08) *
Я думаю, ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали

Не понимаю в чём слабость F детали...
Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?!

GASPAR
Цитата(AKAKICH @ 7.8.2025, 5:23) *
Не понимаю в чём слабость F детали...
Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?!


Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта.


Цитата(инж323 @ 6.8.2025, 22:55) *
Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии.

И это тоже. Но зачем так делать? 2 из 4-х деталей (фильтр и КТЗ) абсолютно не нужные устройства по моему мнению
AKAKICH
Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 11:59) *
Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта.

Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант.
GASPAR
Цитата(AKAKICH @ 7.8.2025, 9:19) *
Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант.

С этим нельзя не согласиться. Но у нас мало людей, которые могут работать не по шаблонам и брать на себя ответственность.