Коллеги, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю типологию в Приложении Б. Например, рассмотрим подпункт а) пункта Б.11:
Цитата
Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C.

Речь про электрические или газовые конвекторы?
При этом ограничение по температуре относятся именно к теплоотдающей поверхности, а не к температуре закрытых нагревательных элементов?
Цитата
Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон.

Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели?
Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам?
Цитата
Воздушная.

Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы?
При этом воздушно-отопительные агрегаты, как и установки, могут быть с водяными теплообменниками, с электрическими нагревательными элементами или с газовыми камерами сгорания?
P. S. Можно ли относить внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией к воздушным отопительным приборам, а не к водяным?
aas3
Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 7:16) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю типологию в Приложении Б. Например, рассмотрим подпункт а) пункта Б.11:

Речь про электрические или газовые конвекторы?
Да, про оба типа.

Цитата
При этом ограничение по температуре относятся именно к теплоотдающей поверхности, а не к температуре закрытых нагревательных элементов?
Верно.

Цитата
Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели?
Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ.
Цитата
Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам?
Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..)

Цитата
Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы?
Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя и использоваться может, только если температура нагревательной части (электрика или газ) не выше 90гр.
Смысл этого - чтобы не было возгорания чего угодно, что придёт с воздушным потоком из помещения и может осесть на нагревателе, который конструктивно может вызвать локальный перегрев участка, на котором это самое осело (с водой такого не будет - а с электриком или газом вполне может быть) - и вызвать возгорание тем самым.

Цитата
При этом воздушно-отопительные агрегаты, как и установки, могут быть с водяными теплообменниками, с электрическими нагревательными элементами или с газовыми камерами сгорания?
АВО - частный случай нагревателя и использоваться может, только если температура нагревательной части (электрика или газ) не выше 90гр. Воду с температурой свыше 95 в таких агрегатах использовать опасно.

Цитата
P. S. Можно ли относить внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией к воздушным отопительным приборам, а не к водяным?
Нет, т.к. у конвектора режим работы вентилятора переменный, вплоть до выключения - при этом он всё равно работает как конвектор, просто мощность выдаваемая ниже.
Skaramush
Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 8:16) *
Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам?


Потому, что фразы читать надо целиком, учитывая и правило русского языка.

Цитата
Система отопления (теплоснабжения) Электрическая или [Система отопления] газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон.
Водяная с нагревательными элементами из пластиковых трубопроводов при температуре теплоносителя не более 50 °C
ИОВ
Цитата(aas3 @ 15.5.2026, 11:11) *
Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 7:16) *
Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели?
Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам?

Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ.
Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..)

Нет, это неверно! Правильный ответ дал Skaramush'.


Цитата(aas3 @ 15.5.2026, 11:11) *
Цитата
Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы?

Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя ...

Нет, это неверно! См. в СП 60:
Цитата
Г.4 Расход воздуха , ... куб. м/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией,

Это, как раз, про АВО.
aas3
Цитата(ИОВ @ 15.5.2026, 12:06) *
Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ.
Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..)
Нет, это неверно! Правильный ответ дал Skaramush'.



Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя ...
Нет, это неверно! См. в СП 60:

Это, как раз, про АВО.

Всë так.
Спасибо что поправили, последнее время почти всë "на бегу" пишется, к сожалению..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.