Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальное кол-во приборов в горизонтальной системе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Prototip
Народ!
Какое максимальное кол-во приборов можно "воткнуть" в горизонтальную двухтрубную систему отопления, с попутным движением теплоносителя в трубе.
Радиаторы - стальные панельные, труба - металлопластик. Мощность ветки - 30кВт.
Кол-во приборов получается 40.
niko
40 приборов- это вы точно переборщили(хотя бумага все стерпит rolleyes.gif ), не больше 10 приборов на одной ветке
igla
простите, а где указано количество приборов, насколько я знаю, ограничивается мощность стояка/ветки
Prototip
в том то и дело, что нигде не указывается.
Хотел спросить у опытных проектировщиков.
OlgaVini
Быстрый манагеровский подход:
на ветке d16 (металлопластик) - не болл 18сек ал.радиаторов
d20 - 44, d26-80
igla
я к тому, что кол-во приборов определяется расчетом, если по гидравлике проходит- ну дак и лады
Дерзатель
Если приборы более или менее равны по нагрузке, то при попутке ограничений нет, главное следить за редукцией подающей и обратной трубы. Вот на тупик можно вешать 5-6 приборов, больше хуже. Хотя производители запорно-регулирующей арматуры "разрешают" отдельную ветку (тупик) нагружать до 8 кВт, чтобы все это дело увязать с помощью их продукции ))).
ГОСТь
Вешайте из хоть бесчисленное множество, если справитесь со следующими проблемами:
1) Большие диаметры вначале и конце, которые не очень удобно монтировать и прятать в стяжку.
2) Больше 32 диаметра у некоторых производителей трубы PEX не выпускаются. Таким образом, если Вас связывают теплые и дружеские отношения с этим производителем clap.gif , вы будете закладывать в проект эти трубы 32-го диаметра, когда не мешало бы уже перейти на 40. Как следствие дополнительное сопротивление, лишняя мощность насоса - лишние затраты электроэнергии на циркуляцию. Эти вопросы не волнуют производителя и тех представителя, а больше Зака. Если и с ним теплые и дружеские отношения - проблема отпадает, если нет, то tomato.gif sport_boxing.gif .
3) Возле первых радиаторов возможны шумы на клапанах. Хотя по этому критерию у нас редко оценивают качество наладки. Главное потрогать, и чтоб было горяче newconfus.gif

Кстати по поводу максимального давления цирк. насоса есть негласное правило в кругу бабок-проектировщиц, <= 3м. Откуда эта цифра взялась они не знают, но в принципе логично (если не учитывать разводку по подвалу, а считать потери давления непосредсно в системе dry.gif ).
Марта Краузе
Цитата
Кстати по поводу максимального давления цирк. насоса есть негласное правило в кругу бабок-проектировщиц, <= 3м. Откуда эта цифра взялась они не знают,


Вы сами ответили на свой вопрос. при падении давления на терморегуляторе более 3 м. вод ст. терморегуляторы начинают свистеть. Далее,в этом положении (потеря 3 м) терморегулятор почти прикрыт - ширина щели между седлом и штоком 0,5 мм, забивается такой терморегулятор окалиной, так, что его потом отверткой не проковыряешь.

К основному вопросу - зачем ставить на ветку 40 приборов по 750 Вт? приборы с такой малой нагрузкой изначально плохо увязываются гидравлически.
Prototip
Цитата(Марта Краузе @ 23.3.2007, 20:13) [snapback]104959[/snapback]
К основному вопросу - зачем ставить на ветку 40 приборов по 750 Вт? приборы с такой малой нагрузкой изначально плохо увязываются гидравлически.


Секционный дом с большим числом комнат и не очень большими теплопотерями. smile.gif
Миша
Цитата(ГОСТь @ 22.3.2007, 19:24) [snapback]104417[/snapback]
Кстати по поводу максимального давления цирк. насоса есть негласное правило в кругу бабок-проектировщиц, <= 3м. Откуда эта цифра взялась они не знают, но в принципе логично (если не учитывать разводку по подвалу, а считать потери давления непосредсно в системе dry.gif ).

А я знаю откуда они ее взяли. Эта цифра идет еще со времени когда проектировали на вводе в дом элеваторный узел. Больше такого давления он развивать не может.
испытатель
почему эта тема так популярна. Есть учебники - читайте
Kult_Ra
А я знаю откуда они ее взяли. Эта цифра идет еще со времени когда проектировали на вводе в дом элеваторный узел. Больше такого давления он развивать не может.
Неа. Память подсказывает - ориентировались на типовой проект - 1200мм в. ст.,
Для инд. брали или так, а кто был посмелее, то до 1.5 м. До еле_ватора получалось в зависимости от коэф. смешения и воду просили в систему часто 105. Три метра - на все случаи жизни, если не думать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.