водопровод высокого давления
Уважаемые проектировщики, помогите пожалуйста ответом-советом.
16-ти этажный жилой дом. Можно ли ставить пожарные краны на водопровод высокого давления?
andrey R
18.4.2007, 16:33
45 метров перед краном
Т.е. нужен отдельный ввод водопровода низкого давления для ПК.
andrey R
18.4.2007, 16:38
Можно зонировать, можно шайбы (регуляторы) ставить, по разному. Две - тоже можно, но всё надо обосновывать.
Сантехник
18.4.2007, 17:32
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 17:33 )
45 метров перед краном
Моя версия 90 имеется в виду пожарный кран, а 45 это про какой?
Учусь век живя.
Цитата(BBP @ Apr 18 2007, 17:32 )
Можно ли ставить пожарные краны на водопровод высокого давления?
А какое там давление в цифрах?
Ну неужели имея такое счастье, надо выдумывать еще одну систему?
andrey R
18.4.2007, 18:58
45 - на нижнем кране при совмещёнке. Кажется так. Тут вот Ольга пришла, она поправит, если чё...
AlexStar
18.4.2007, 19:47
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 19:58 )
45 - на нижнем кране при
уже 40 м... В любом случае. иначе шайба. 45 перед нижним сантехприбором.
andrey R
18.4.2007, 20:00
Цитата
уже 40 м.
Во блин... не успеваю за нормотворчеством
спасибо за ответы. получается что можно ПК запитывать от высокого давления, но только регулируя напор!?
Цитата(BBP @ Apr 18 2007, 21:08 )
спасибо за ответы. получается что можно ПК запитывать от высокого давления, но только регулируя напор!?
Да, в СНиПе даже номограммы есть для определения диаметра шайб для ПК
Сантехник
19.4.2007, 8:05
Во дает в 6.34 не в ванной а у компа.
Цитата(BBP @ Apr 18 2007, 21:08 )
спасибо за ответы. получается что можно ПК запитывать от высокого давления, но только регулируя напор!?
И причем обратите внимание на п. 6.7* второй абзац СНиП внутрянки, надо так сделать, чтобы сначало у самого низкого ПК было не более 90 м, а уж только после этого сбивать шайбами до 40 непосредственно перед стволом каждого ПК.
Цитата(Сантехник @ Apr 19 2007, 09:05 )
Во дает в 6.34 не в ванной а у компа.
В ванной в 6.05... Больше - это непозволительная роскошь!
Цитата(AlexStar @ Apr 19 2007, 09:16 )
Цитата(Сантехник @ Apr 19 2007, 09:05 )
Во дает в 6.34 не в ванной а у компа.
В ванной в 6.05... Больше - это непозволительная роскошь!
Значит Вы все же спите - это радует!
совмещать противопожарный и хоз-питьевой водопровод НЕЛЬЗЯ, если давление в сети более 45м. И шайбы не при чем.
Цитата(Михаил I @ Apr 20 2007, 07:46 )
совмещать противопожарный и хоз-питьевой водопровод НЕЛЬЗЯ, если давление в сети более 45м. И шайбы не при чем.
Про совмещение вопроса не было, спрашивали про ПК.
nadezhda
23.4.2007, 14:27
Получается что для 16 этажей однозначно должно быть две раздельные системы на пожар и на хоз питьевые нужды?
Сантехник
23.4.2007, 15:09
Цитата(nadezhda @ Apr 23 2007, 15:27 )
для 16 этажей однозначно
Ага
nadezhda
23.4.2007, 15:15
А как Вы относитесь к сухотрубам на пожаротушение 16этажных зданий.
AlexStar
23.4.2007, 15:22
Цитата(nadezhda @ Apr 23 2007, 15:27 )
Получается что для 16 этажей однозначно должно быть две раздельные системы на пожар и на хоз питьевые нужды?
а у меня проект есь 16 эт. института... Там совмещено хоз.пит. и пожарный, просто там сеть на 2 зоны разделена.
Кто скажеть, по каким нормативам проектируют водопровод высокого давления (не противопожарный)????
Сантехник
23.5.2008, 8:13
По темже самым что и обычный хоз питьевой водопровод если речь идет о зонировании, просто учитывать геодезическую отметку прибора и допустимые 45 м на приборе и строго говоря арматура и трубопроводы в нижних точках системы д.б. расчитаны на это "высокое давление" если же речь идет о каких то технологических трубопроводах то их проектируют по ведомственным нормам.
Serg Ivanov
23.5.2008, 16:46
Свят,свят... Хорошо, что в Молдове этот бред не ратифицирован.
И представте себе, всё прекрасно работает при 60м на смесителе и смывном бачке!