Учавствую в проектировании фонтана в здании, в г. Сочи.
Чем руководствоваться при проектировании насосной и прокладке трубопроводов?
Может кто подскажет наиболее подходящий нормативный документ:
- для канализации;
- для подачи воды к чаши фонтана;
- для установеи насосов и прокладки трубопроыводов от них;

Заранее большое спасибо.
Patric
Подскажите пожалуйста, стальные напорные трубы (D600-500мм) , в просадочных грунтах II типа ,на какое основание укладываются? (не сейсмический район)
Алиса-X
Табл. 47 в наружном СНиПе
Для застроенной территории - поддон.
SweetDream
Подскажите, пожалуйста, требование зазора вокруг трубы 0,2 м распространяется на стены и фундаменты. А как быть с пересечением перекрытий? в обычных гильзах на 2 диаметра больше? большое спасибо за ответ!
PesPes
Цитата(SweetDream @ 9.11.2015, 21:47) *
... А как быть с пересечением перекрытий? в обычных гильзах на 2 диаметра больше? ...!

Вам для зданий в сейсмических районах?

Для простых если то:

Для труб воды, гильзы из тогоже материала и конци должны на 30 мм выше уровня чистого пола и вровень с потолком.
С зазором меж трубой и гильзой 5 и более мм в зависимости от диаметра трубы, и полностью заполнено негорючим материалом.

Канализация при проходе через перекрытия необходимо обертывать без зазора рулонными гидроизоляционными материалами (для пластика).

А так в нормах слабо про это говорится.
SweetDream
Цитата(PesPes @ 10.11.2015, 12:27) *
Вам для зданий в сейсмических районах?

Для простых если то:

Для труб воды, гильзы из тогоже материала и конци должны на 30 мм выше уровня чистого пола и вровень с потолком.
С зазором меж трубой и гильзой 5 и более мм в зависимости от диаметра трубы, и полностью заполнено негорючим материалом.

Канализация при проходе через перекрытия необходимо обертывать без зазора рулонными гидроизоляционными материалами (для пластика).

А так в нормах слабо про это говорится.

да, для них) спасибо! вот-вот про фундаменты и стены подробно пишут, а про перекрытия не уточнют((
Serg Ivanov
Цитата(SweetDream @ 10.11.2015, 13:03) *
да, для них) спасибо! вот-вот про фундаменты и стены подробно пишут, а про перекрытия не уточнют((

А интересно, как Вы себе представляли зазор в 0,2 м в перекрытии к примеру квартиры? rolleyes.gif
SweetDream
Цитата(Serg Ivanov @ 10.11.2015, 13:33) *
А интересно, как Вы себе представляли зазор в 0,2 м в перекрытии к примеру квартиры? rolleyes.gif

не представляю))) поэтому и уточняю, нет ли каких-то особых требований именно к пересечению перекрытий rolleyes.gif
PesPes
компенсаторы, усиление соединений, спец крепления...