Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация из ПП в подвале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Водяной
В 22 этажном доме трубы канализационные из ПП. В повале расположены магазины. Пол - монолитная ж/б плита. Соответственно, стояки опускаются до них и под потолком уходят в тех.часть и в наружку.
Передомной проект МНИИТЭП (Московского института). Примерный аналог. Там трубы подвала выполнены из чугуна, стояки ПП.
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП?
sonsumerek
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:12) [snapback]156084[/snapback]
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из чугуна?

не поняла вопрос, если вся система из чугуна, то чем он вам в подвале помешал?
Водяной
Извиняюсь, поправил))
sonsumerek
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:26) [snapback]156092[/snapback]
нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП?

у меня сейчас похожая ситуация
заказала каналы в плите, в каналах положу ПП, но у меня контейнер 1 этаж (и там бы я положила чугун, но на стадии П уже осметили ПП... негодяи)
а на большее количесво этажей - сделала бы чугун в подвале однозначно

p.s. мне тоже интересно услышать - как лучше )), хотя чувствую, что таки чугун
andrey R
Чугун, чугун smile.gif
Водяной
Легко сказать. Обоснуйте заказчику почему надо поменять дешёвый пластик на дорогой чугун.
Cherep
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:12) [snapback]156084[/snapback]
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП?


Все дело в пож безопасности, если ПП тады надо шахты короба из нг материала лепить
Я обычно подвал и стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина)
Я не думаю о том что у меня стояк при пожаре выгорит
Монтажники довольны (им лижбы раструб не зачиканивать)
Для зака чуть дороже ну и его пожаром припугнуть мона biggrin.gif
andrey R
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:56) [snapback]156110[/snapback]
почему надо

Да было где то в нормах. И на форуме это обсуждалось.
Цитата(Cherep @ 13.8.2007, 15:58) [snapback]156112[/snapback]
стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина)

Красиво живёте biggrin.gif
Cherep
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 16:00) [snapback]156114[/snapback]
Красиво живёте biggrin.gif


А плохо резона нет smile.gif
andrey R
Дело не в резонах - дорогое удовольствие smile.gif Но хорошая вещь. Для тех, кто понимает.
Cherep
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 16:03) [snapback]156118[/snapback]
Дело не в резонах - дорогое удовольствие smile.gif Но хорошая вещь. Для тех, кто понимает.


Кроме цены одни +

Пож безопасность, шумоизоляция, давление при использовании усиленных хомутов, удобство монтажа и тд
Не сочтите за рекламу smile.gif
andrey R
Да знаю, потому и говорю - красиво biggrin.gif
Водяной
Цитата(Cherep @ 13.8.2007, 15:58) [snapback]156112[/snapback]
Все дело в пож безопасности, если ПП тады надо шахты короба из нг материала лепить
Я обычно подвал и стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина)
Я не думаю о том что у меня стояк при пожаре выгорит
Монтажники довольны (им лижбы раструб не зачиканивать)
Для зака чуть дороже ну и его пожаром припугнуть мона biggrin.gif


п.17.9 в) А которые над магазином, можно и в короб зашить. Исключительно из эстетических соображений.
andrey R
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 16:18) [snapback]156132[/snapback]
А которые над магазином, можно и в короб зашить. Исключительно из эстетических соображений.

СНиП:
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Водяной
Там вообщето официально подвал, так что всё в поряде. А что будут магазины это вопрос ещё, может там гири будут складировать и т.п.
shexin
у нас вообще пожарники запрещают в подвале пластмассу делать, строго - настрого.... поэтому ЧУГУН )))))
Vict
Цитата(shexin @ 13.8.2007, 16:09) [snapback]156161[/snapback]
у нас вообще пожарники запрещают в подвале пластмассу делать, строго - настрого.... поэтому ЧУГУН )))))

Хорошо что пожарные не читают эту тему, а то они Вам вообще бы ВСЕ запретили, за то как Вы их обозвали... biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 13.8.2007, 17:17) [snapback]156174[/snapback]
за то как Вы их обозвали... biggrin.gif

biggrin.gif вы правы, они почему то очень болезненно относятся к этому... говорят, что пожарник - это жук такой, и напрочь потом отказываются разговаривать )))
shexin
)))) В словаре Ожегова слово "пожарник" в "гасящем" и только в этом смысле, правда, с пометкой"разг.":

===

ПОЖАРHИК, а, м. (разг.). То же, что пожарный (в 3 знач.).

ПОЖАРHЫЙ, ая, ое.

<...>

3. пожарный, ого, м. Работник пожарной охраны, боец пожарной команды. Вызвать пожарных.
Vict
Цитата(shexin @ 13.8.2007, 16:30) [snapback]156187[/snapback]
)))) В словаре Ожегова ...

Вот это Вы им и расскажите biggrin.gif
А потом нам smile.gif
Водяной
А может кноть подкинет конкретный пункт проливающий свет на этот многогранный вопрос?
Cherep
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 17:57) [snapback]156202[/snapback]
А может кноть подкинет конкретный пункт проливающий свет на этот многогранный вопрос?



МГСН 3.01-01

5.14. Внутреннюю канализацию, как правило, следует прокладывать из полипропиленовых и других полимерных труб с температурой транспортируемых стоков до 80° С в соответствии с п.17.9 СНиП 2.04.01-85* и п.7.22 СНиП 21-01-97*.
При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб.

Serg Ivanov
Делать стояки из ПП, а подвал из чугуна - маразм-с. Пожар по стоякам распространяется.
Можно все из ПП, на стояках противопожарные муфты. Или по заданию, стояки и подвал из чугуна. В пожароопасных производствах - из чугуна.
Cherep
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2007, 18:45) [snapback]156228[/snapback]
Можно все из ПП, на стояках противопожарные муфты.


Как показывает практика противопожарные муфты, как правило, спасают от распространения пожара на верхние этажи все что находится ниже этажа возгорания тоже загорается
Цена этих муфт не копеечная поэтому стоит подумать о чугуне
andrey R
Пластик - материал для бедных. Чугун - для умных smile.gif
Awarija
Таду пластиковые стояки и чугунина в подвале как раз для умных, но бедных? blink.gif
andrey R
Для бедных, но предусмотрительных tongue.gif В шахтах пластик - номано, открыто... споткнёшься о такую трубу и кирдык smile.gif
Awarija
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 19:08) [snapback]156245[/snapback]
Для бедных, но предусмотрительных tongue.gif В шахтах пластик - номано, открыто... споткнёшься о такую трубу и кирдык smile.gif

так, может, это как раз оно wink.gif :
Цитата
Легко сказать. Обоснуйте заказчику почему надо поменять дешёвый пластик на дорогой чугун.

тем более в подвале, где то БОМЖи, то еще непонятно кто smile.gif
Водяной
Ну БОМЖей там точно не будет - это закрытые тех.помещения.
--При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб--

Получается, что только в крайнем случае допускают чугун монтировать
Cherep
Цитата(Водяной @ 14.8.2007, 9:47) [snapback]156347[/snapback]
Получается, что только в крайнем случае допускают чугун монтировать


Если наличие здравого смысла это крайний случай, то да biggrin.gif
andrey R
Цитата(Водяной @ 14.8.2007, 9:47) [snapback]156347[/snapback]
в крайнем случае допускают

Эту фразу протащили лоббисты пластиковых труб biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(Cherep @ 14.8.2007, 9:20) [snapback]156365[/snapback]
Если наличие здравого смысла это крайний случай, то да biggrin.gif

Да нет тут никакого здравого смысла. Пласмасса тоже бывает сильно разная и по цене и по свойствам.
В особых случаях можно чугун применять. В остальных 90% - пласмассу.
Прошли мы этот этап давно.
Так же как чугун на диаметрах меньше 300мм в наружном водопроводе.
Каменный (пардон, чугунный smile.gif ) век... biggrin.gif
Awarija
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 10:28) [snapback]156369[/snapback]
Так же как чугун на диаметрах меньше 300мм в наружном водопроводе.

Кто прошел, а кто не очень.... Вводы-то все равно заставляют чугуниной тащить...
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 10:28) [snapback]156369[/snapback]
Так же как чугун на диаметрах меньше 300мм в наружном водопроводе.
Каменный (пардон, чугунный smile.gif ) век... biggrin.gif

В Москве директивно запрещено применять на наружке всё, кроме чугуна на эти диаметры. smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Awarija @ 14.8.2007, 9:29) [snapback]156370[/snapback]
Кто прошел, а кто не очень.... Вводы-то все равно заставляют чугуниной тащить...

Ну это только в России. Иначе куда чугун девать? smile.gif
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 10:31) [snapback]156372[/snapback]
Ну это только в России.

Вовсе нет. Достаточно посмотреть динамику продаж чугунных труб в мире. Не Гондурас покупает и ставит biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(Awarija @ 13.8.2007, 18:10) [snapback]156247[/snapback]
так, может, это как раз оно wink.gif :

тем более в подвале, где то БОМЖи, то еще непонятно кто smile.gif

Ага, там ещё крысы-мутанты которые сожрут пласмассу... wink.gif
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 14.8.2007, 9:33) [snapback]156373[/snapback]
Вовсе нет. Достаточно посмотреть динамику продаж чугунных труб в мире. Не Гондурас покупает и ставит biggrin.gif

Может динамика продаж пласмассовых труб хуже? wink.gif
В каких ещё странах директивно запрещено применять пласмассу?
Лоббизм это чистой воды!
Чугун дорог, неудобен в монтаже (тяжел), неудобен в экслуатации в плане врезок/замен.


Хуже всего то, что проектировщики закладывают чугун, а на стройках повсеместно его самостийно заменяют на пластмассу, без соблюдения противопожарных норм...
Cherep
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 10:44) [snapback]156377[/snapback]
Чугун дорог, неудобен в монтаже (тяжел), неудобен в экслуатации в плане врезок/замен.


1)Дорог, если ставить на пластик пожарные муфты разница в цене не велика при том что муфт больших диаметров нету
2)неудобен в монтаже, чего там неудобного - хомут прикрутить smile.gif вес есть вес
3) Насчет врезок это уже наружка а речь изначально шла о внутренней канализации в 22эт доме (в таком здании немаловажную роль играет: шумоизоляция тут пластик сильно чугуну уступает и пож безопасность)
Да и про возможные механические повреждения в подвале andrey R уже говорил
Так что ........
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 10:44) [snapback]156377[/snapback]
Может динамика продаж пласмассовых труб хуже? wink.gif
В каких ещё странах директивно запрещено применять пласмассу?

Ну, директивы, это у нас, просто умные и богатые ставят чугун, бедные и жадные - пластик. Динамика продаж пластика хорошая, но вот распределение по странам того и другого наводит на определенные размышления smile.gif
Водяной
Цитата(Cherep @ 14.8.2007, 11:01) [snapback]156389[/snapback]
1)Дорог, если ставить на пластик пожарные муфты разница в цене не велика при том что муфт больших диаметров нету
2)неудобен в монтаже, чего там неудобного - хомут прикрутить smile.gif вес есть вес
3) Насчет врезок это уже наружка а речь изначально шла о внутренней канализации в 22эт доме (в таком здании немаловажную роль играет: шумоизоляция тут пластик сильно чугуну уступает и пож безопасность)
Да и про возможные механические повреждения в подвале andrey R уже говорил
Так что ........


1) Большие - это какие? На 100 и 150 есть. А у вас во внутрянке больше? А если придерживаться СТО, то вообще в 22этажном не надо ставить, только в высотках(свыше 75 м).
2)А пластик стыканул и всё
3)Во внутрянке тоже приходится, когда магазины в подвале делают.
Если люди ходят- мостки делают. А так - подвал есть подвал.
Serg Ivanov
22 этажный дом - это все-таки особый случай. Может и есть смысл поставить хороший импортный чугун.
Но обычные 9-16 этажки - пластик с противопожарными муфтами вполне нормально.
Конечно, если считать что в новых домах должны жить только умные и богатые - тоды оно конечно...
Медь и чугун - адназначно! А так же гранит и мрамор в отделке. И никаких пластмассовых ванн! Чугунные джекузи-художественное литье. wink.gif
Почём там у вас квадратный метр площади? ИМХО, при таких ценах можно и платину на вводы ставить...
Cherep
Цитата(Водяной @ 14.8.2007, 11:36) [snapback]156406[/snapback]
1) Большие - это какие? На 100 и 150 есть. А у вас во внутрянке больше? А если придерживаться СТО, то вообще в 22этажном не надо ставить, только в высотках(свыше 75 м).
2)А пластик стыканул и всё
3)Во внутрянке тоже приходится, когда магазины в подвале делают.
Если люди ходят- мостки делают. А так - подвал есть подвал.


1) Бывает и 200 на магистралях в подвальных этажах. Да и не работают эти муфты
3) если магазин в подвале больше 100 м кв то и муфты пожарные ставить придется
Есть такие которые и лбом прошибить могут
Не забывайте про негорючие короба и шахты для пластика (особено там где чугун можно вообще не зашивать) так что вопрос быстроты, удобства монтажа и общей дешевизны после детального расмотрения становится не настолько очевидным
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 11:58) [snapback]156421[/snapback]
Почём там у вас квадратный метр площади?

Цитата(Cherep @ 14.8.2007, 12:17) [snapback]156431[/snapback]
Не забывайте про негорючие короба и шахты для пластика (особено там где чугун можно вообще не зашивать) так что вопрос быстроты, удобства монтажа и общей дешевизны после детального расмотрения становится не настолько очевидным

Угу. Я понимаю, что голословно утверждать, что дорого, а что дёшево, не есть гуд, а вот если сесть и посчитать, сравнение не в пользу пластика. По совокупности характеристик не очевидно, что он лучше.
Хотя, для бюджетного жилья, наверно дешевле, тут Сергей прав. Там и остальное всё убогое, к чему там чугун...

А чугунное литьё - это вещь! Но ведь закакали людям мозги - за акрилом бегают и берут его по цене чугуна wink.gif
Водяной
Цитата(Cherep @ 14.8.2007, 12:17) [snapback]156431[/snapback]
1) Бывает и 200 на магистралях в подвальных этажах. Да и не работают эти муфты
3) если магазин в подвале больше 100 м кв то и муфты пожарные ставить придется
Есть такие которые и лбом прошибить могут
Не забывайте про негорючие короба и шахты для пластика (особено там где чугун можно вообще не зашивать) так что вопрос быстроты, удобства монтажа и общей дешевизны после детального расмотрения становится не настолько очевидным


1) Я валяюсь))
2) Можно по0конкретней. Где это написано?
3)Написано, что короб должен быть из несгораемого материала, а предел огнестойкости не оговаривается, т.е. можно из ЦСП запросто.
Cherep
Цитата(Водяной @ 14.8.2007, 14:08) [snapback]156489[/snapback]
1) Я валяюсь))
2) Можно по0конкретней. Где это написано?
3)Написано, что короб должен быть из несгораемого материала, а предел огнестойкости не оговаривается, т.е. можно из ЦСП запросто.


1) Валятся не надо, а то перепачкаетесь стирать придется biggrin.gif
2) Можно СНиП 2.08.02-89*
1.71. Предприятия розничной торговли торговой площадью более 100 м2, расположенные в зданиях иного назначения, следует отделять от других предприятий и помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.
3) Можно, а для чугуна можно короб вообще не городить
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 14.8.2007, 12:10) [snapback]156461[/snapback]
Угу. Я понимаю, что голословно утверждать, что дорого, а что дёшево, не есть гуд, а вот если сесть и посчитать, сравнение не в пользу пластика. По совокупности характеристик не очевидно, что он лучше.
Хотя, для бюджетного жилья, наверно дешевле, тут Сергей прав. Там и остальное всё убогое, к чему там чугун...

А чугунное литьё - это вещь! Но ведь закакали людям мозги - за акрилом бегают и берут его по цене чугуна wink.gif

Ретроград..
Утеплитель из пенопласта стеновой - тоже не гуд. Толстая стена лучше.
А мраморная ванна как хороша!

Про не работающие пожарные муфты подробнее можно, или это ОБС? smile.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 14.8.2007, 12:10) [snapback]156461[/snapback]
Но ведь закакали людям мозги - за акрилом бегают и берут его по цене чугуна wink.gif

Gut! smile.gif
Cherep
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 15:04) [snapback]156512[/snapback]
Про не работающие пожарные муфты подробнее можно, или это ОБС? smile.gif


В перекрытии стоит противопожарная муфта, которая при нагревании схлопывает трубу, однако проведенные испытания показали, что эти клапаны великолепно работают только для верхнего перекрытия. Нижний клапан не успевает сработать, расплавленный пластик капает на нижний этаж, и пожар распространяется не вверх, как обычно, а вниз. Есть даже видео ролик на эту тему найду выложу.

инж323
Ну вот ролика у меня нет, а простые слова полковников из структур пишущих НПБ и главы про пожбезопасность в Снипы есть.Не всегда держат, нижнее как правило вообще не держат(в дополнение к предыдущему посту).Вот такие это вот бабы и так вот говорят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.