Цитата(andrey R @ 22.9.2007, 22:51) [snapback]168645[/snapback]
"12.5. Насосные установки, обслуживающие отдельные кварталы" - то есть, пункт написан про другое.
Зону санохраны в здании создать нельзя, а вот иметь там баки запаса воды СНиП не запрещает. Например, пункт 13.2. и далее в том же СНиПе говорится как раз о таких баках.
Поняла, спасибо

Цитата
Мне не понятно другое. Если пожрезервуары всё равно будут, почему нельзя иметь хозяйственно-противопожарный водопровод и хранить запас питьевой воды там? Сети раздельные, или циркуляция не обеспечивается? Как обосновано наличие этого бака наряду с наличием резервуаров?
Проект надо по факту выполнить, там чудес очень много без этого. Вот и думаю, как меньшей кровью обойтись

Бак в здании есть в наличии.
А вот еще п. 3,5 СНиП наружки : "Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод."
Получается, что нельзя использовать скважины для пожаротушения. Т.е. наполнять пож. резервуары из них нельзя? Так?