Цитата(x-ray @ 10.9.2007, 19:46) [snapback]164685[/snapback]
Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.

Прав.
Все только намешали то всего в кучу!

Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы!

Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит