Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: хоз-быт. и противопожарный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Lvio
Здравсвуйте специалисты!
есть такой вопрос :
гарантированный напор 40 м
требуемый в верхней зоне 45 м
противопожарный 65 м
так проектировать отдельно или вместе? bang.gif
Cherep
лучше раздельно, а еще лучше так как тезх задании написано smile.gif
Lvio
так нет его задания то))))
долго объяснять, но его нет
OlgaO
Цитата(Lvio @ 6.9.2007, 15:36) [snapback]163895[/snapback]
так проектировать отдельно или вместе? bang.gif

СНиП 2.04.01-85* п.6.7 абзац 3.
Lvio
rolleyes.gif спасибо !!!
Михаил I
Цитата(Lvio @ 6.9.2007, 17:36) [snapback]163895[/snapback]
Здравсвуйте специалисты!
есть такой вопрос :
гарантированный напор 40 м
требуемый в верхней зоне 45 м
противопожарный 65 м
так проектировать отдельно или вместе? bang.gif


Только раздельно в вашем случае.
Cherep
OlgaO как всегда права.
Но у меня были приценденты совмещенного хоз-пит и пожарного при 60м напоре, проект проходил экспертизы всё ок.
OlgaO
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 13:38) [snapback]164041[/snapback]
OlgaO как всегда права.

Cherep, Вы мне льстите smile.gif
Вот допустим только что не права smile.gif, раз у Вас были приценденты smile.gif
Cherep
Не грамма лести, проектировать нужно по СНиПу и в это вы правы smile.gif
а не по прицендентам которые не от хорошей жизни
Михаил I
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 15:38) [snapback]164041[/snapback]
OlgaO как всегда права.
Но у меня были приценденты совмещенного хоз-пит и пожарного при 60м напоре, проект проходил экспертизы всё ок.


молитесь, что краны на первом этаже не сорвет smile.gif
Cherep
Цитата(Михаил I @ 7.9.2007, 15:02) [snapback]164100[/snapback]
молитесь, что краны на первом этаже не сорвет smile.gif

где больше 45 поставил регуляторы давления, это было дешевле чем разбивать систему
и на 6 атм нормально смонтированный кран не срывает, может подтекать со временем smile.gif
OlgaO
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 14:03) [snapback]164066[/snapback]
а не по прицендентам которые не от хорошей жизни

Вообще-то, заинтриговали biggrin.gif
Что это за такие "условия", при которых может кто-то заставить не делить В1 с В2 в нарушение СНиПа? Кто Вас смог заставить это делать и чем аргументировалось? Ну, конечно, если возможно об этом говорить здесь!
Cherep
Цитата(OlgaO @ 7.9.2007, 16:29) [snapback]164145[/snapback]
Вообще-то, заинтриговали biggrin.gif
Что это за такие "условия", при которых может кто-то заставить не делить В1 с В2 в нарушение СНиПа? Кто Вас смог заставить это делать и чем аргументировалось? Ну, конечно, если возможно об этом говорить здесь!

Заказчик был экономный сильно, дополнительные магистрали по подвалу если разбивать систему стоили явно дороже чем постановка регуляторов на нижних приборах у которых напору больше 45м вот и сушлили я поддался на провокацию сделал и соглосовал в экспертизе smile.gif
OlgaO
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 17:08) [snapback]164160[/snapback]
я поддался на провокацию сделал и соглосовал в экспертизе smile.gif

Понятно smile.gif. В следующий раз на провокацию такую же поддадитесь, если заказчик такой же экономный попадется? Или уже поостережетесь? smile.gif
Cherep
Цитата(OlgaO @ 7.9.2007, 19:32) [snapback]164187[/snapback]
Понятно smile.gif. В следующий раз на провокацию такую же поддадитесь, если заказчик такой же экономный попадется? Или уже поостережетесь? smile.gif


Если провакация не лишина здравого смысла почему нет smile.gif
но лучше по СНиПу biggrin.gif
Михаил I
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 18:15) [snapback]164141[/snapback]
где больше 45 поставил регуляторы давления, это было дешевле чем разбивать систему
и на 6 атм нормально смонтированный кран не срывает, может подтекать со временем smile.gif


Зачем? Затем...СНиП требует. И датчик давления не при чем.
Cherep
Цитата(Михаил I @ 10.9.2007, 7:42) [snapback]164510[/snapback]
Зачем? Затем...СНиП требует. И датчик давления не при чем.


Речь шла о том можно ли совместить питьё и пожар если в системе больше 45 метров!
О каком датчике речь?
Lvio
Цитата(Михаил I @ 7.9.2007, 11:02) [snapback]164100[/snapback]
молитесь, что краны на первом этаже не сорвет smile.gif

а если поставить насосы с частотным регулятором краны разве сорвет???

Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 10:03) [snapback]164066[/snapback]
Не грамма лести, проектировать нужно по СНиПу и в это вы правы smile.gif
а не по прицендентам которые не от хорошей жизни

ага вот и у меня заказчик неслишком щедрый,
вообщем как в СНиПе делать
у меня 5 секция по 9 этажей и 1 сек 12 этажей
x-ray
Цитата(Lvio @ 10.9.2007, 9:58) [snapback]164558[/snapback]
а если поставить насосы с частотным регулятором краны разве сорвет???


Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.
OlgaO
Цитата(x-ray @ 10.9.2007, 19:46) [snapback]164685[/snapback]
Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.

smile.gif Прав.
Все только намешали то всего в кучу! smile.gif Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы! smile.gif smile.gif
Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит smile.gif
Lvio
Цитата(OlgaO @ 10.9.2007, 19:56) [snapback]164730[/snapback]
smile.gif Прав.
Все только намешали то всего в кучу! smile.gif Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы! smile.gif smile.gif
Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит smile.gif


вообщем ставлю насос на пожар,на хоз-быт. и и развожу всё отдельно bestbook.gif
спасибо за помощь ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!!!!!!! rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.